Подключить коттедж

Подключение (подземная проводка) проложена пнд труба в ней заложена протяжка, расстояние от щитка дома щитка подключения 25 м резких загибов нет, рассчитал сечение жил кабеля с небольшим запасом получилось 5х10 (трехфазное подключение 15 киловатт) какую марку кабеля нужно выбрать?

монтаж электропроводки электрика ремонт     #1   03 окт 2022 17:40   Увидели: 13 клиентов, 192 специалиста   Ответить
👍
0
👎 0

Вполне подойдёт ВВГнг-(А)-LS или ППГнг-(А)-LS.
Пять жил стоит брать, только если PE идёт от щитка. Иначе — 4 жилы. Сечения хватит и 6-ти квадратов. 10 квадратов будет заметно сложнее протащить.

👍
0
👎 0

, КГтп-ХЛ 4х10, или вариант более дешевый сип -4, 4*16. . а так ложится силовой в броне.ну и в принципе сип в земле запрещено укладывать. Но если сильно хочется то можно.

👍
0
👎 0

Ввг-нг-ls 5x10

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 02

Проводка на кухню   2 ответа

Здравствуйте. Есть мысль прокинуть проводку до кухни, потому что из имеющегося только смежная с комнатой одна розетка. Имею в наличии от предыдущих хозяев щиток и под руками кабель типа ВВГ-Пнг(А) 3х2.5 0.66.
На него хочу повесить одну розетку под холодильник, иногда чайник / блендер.
Подскажите хватит ли этого и(или) нужно что-то ещё чтобы реализовать текущую задумку.
В плане провести ещё пару розеток для подключения блендера/мультиварки…

  24 апр 2022 17:40  
👍
0
👎 09

Какой силовой кабель купить   9 ответов

Добрый день. Помогите советом какой необходимо купить силовой кабель. Подключаю загородный дом к сети, прокладывать решил землёй, расстояние до дома от счётчика 100 метров, счётчик Меркурий 231. Подскажите сколько должно быть жил и какого сечения? Кабель будет покупаться бронированный.

  20 авг 2021 08:07  
👍
0
👎 04

Сборка электрощитка   4 ответа

Всем привет. Планируется прокинуть отдельные розетки от щитка из подьезда и поставить щиток в квартире. Так же надо установить УЗО, реле напряжения и автомат.
Вопрос в том в каком порядке все ставить?
Как подобрать УЗО и Реле напряжения?
Автомат 16А

  12 фев 2022 22:06  
👍
0
👎 04

Вопрос к опытным электрикам   4 ответа

Приветствую.
Прошу вашей помощи по следующему вопросу:
В квартире старая, алюм.проводка.
Специалистом набран новый щит.
Меняю проводку поочерёдно.
Сделал в детской.
Хочу подключить, но есть сомнения.
Можно ли одновременно со старой, основной алюминиевой проводкой подключить (к разным автоматам) новый, медный кабель на одну комнату?

  13 дек 2021 20:53  
👍
0
👎 00

Не успел вкопать трубу на 3 отстойный колодец канализации   0 ответов

Такая ситуация: не успел вкопать трубу на 3 отстойный колодец канализации, он находится вдали от 2-х первых метров на 15 ,лежит на земле под снего,пока сухой.Собрался завести туда греющий кабель.Какой кабель выбрать для того чтобы включать его переодически и что бы он все быстро оттаивал т.к.использую трубу по предназначению примерно раз в неделю,на данный момент осталось 3-4 дня.Подскажите!!!!! Труба пмд Ф32.Важна быстрота нагрева!!!!?
Нужно чтоб примерно за пол-часа до откачки я включил кабель и он полностью отогрел трубу.

  03 дек 2021 00:47  