СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 02

Подключение щитка в квартире

Доброго времени суток! Есть проблема со схемой подключения автоматов в щитке.
На вводе стоит диф на 50А, щиток на 12 модулей. Нужно подключить 7 групп, одна из которых индукционная варочная панель.
??? — можно ли подключить панель напрямую к дифу, который стоит на вводе без покупки доп автомата на 40А, а от него уже запитать УЗО на 63А с последующим подключением к УЗО оставшихся 6 групп??? Если да, то ноль к шинке подключать от дифа или от УЗО??? Заранее спасибо за ответ!

👍
0
👎 0

На вводе ставят автомат суммарной мощности на опасные помещения(ванна.душ,туалет,прачка) ставят УЗО или ДИФы Один УЗО на все группы это ЗЛО, будет «кровь пить»! Автоматы дистрибьюции (распределения)выбирают согласно установленной мощности нагрузки.

👍
0
👎 0

Можно, но тогда линия панели должна быть не менее 10 кв.мм, т.к. меньшее сечение 50-амперный автомат защитить не обязан,
да и при аварии на вар.панели отключаться будет вся квартира. Диф — это автомат со встроенным узо, поэтому какой смысл в еще одном общем узо? Если все же поставите, то «ноль» вар.панели не должен соединяться с «нулями» , идущими на второе (которое не в дифе) узо.

  #3   30 мар 2024 11:31   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 00

Помощь в размещении автоматов щитке   0 ответов

Здравствуйте. Подскажите как правильно и логично разместить в ВЕРТИКАЛЬНОМ щитке данные автоматы?

  28 фев 2024 23:14  
👍
0
👎 00

Замена щитка   0 ответов

Сколько стоит в среднем замена щитка ?

  06 янв 2024 11:23  
👍
0
👎 01

Выбивает узо при включении точечных светильников   1 ответ

Здравствуйте выбивает узо при включении точеных светильников не всегда но в последнее время часто, до этого не выбивало вообще 3 месяца как натянули потолки, потом отец решил собрать электрический щиток, до этого было собрано временно и начало срабатывать узо периодически в чем может быть проблема?

  16 мар 2023 12:54  
👍
+1
👎 15

Греется кабель   5 ответов

Добрый день. Скажите как быть, на даче подключил электричество однофазное, сделал контур заземления, всё как положено, и при работе чайника или сварочника,греется проводка вырубает автомат. На опоре посмотрел мой ноль весит на том же проводе что и заземление опоры,а скидываю у себя своё заземления в щитке, всё работает.

  23 июл 2022 11:34  
👍
0
👎 09

Электропроводка в гараже с нуля   9 ответов

Не специалист! Пытаюсь собрать щит и сделать проводку своми руками. Да, это лучше делать профессионалам, но я готов и сделаю это сам.
Вопросы:
1)Есть лампа светодиодная лампа 2×36Вт по сторонам ,можно любые из предложенных?
2)Нужно ли в схеме обязательно УЗО?
3) Возможно ли подключить все лампы от одного автомата на 25А?
Прошу неравнодушных помочь с подключением в схеме, и подсказать мои ошибки

  15 янв 2022 12:56  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024