Подключение электропечи в саунуДоброго дня! У меня в сауне установлена электропечь 6кВт. Изначально подключение 3-х фазное через 3-ф ДИФ-автомат на 10А. Из-за нестабильной подачи есть расхождение по величине напряжения по фазам. Из-за этого автоматика отключает печь. Хочу перевести на однофазное подключение. Вопрос, какой величины установить защитный ДИФ-автомат, если вводной автомат в дом на 32А, а поэтажный щит, от которого запитана электропечь, имеет на входе автомат на 25А. Подводка к поэтажному щиту сделана кабелем 5х6мм.кв. Спасибо за аргументированный ответ.
подключение электрокаменки электрика установка банной печи печи и камины ремонт
Alex753
|
|
👍 0 👎 |
Ваш 10А диф срабатывает не от «нестабильной подачи», а потому что при 6кВт ток в фазе 13А (с учетом кпд и кос фи). Если от этого дифа до печи сечение 2,5 кв.мм, то просто поменяйте на диф 3-ф 16А и будет держать с исправной защитой. Если запитать одной фазой, ток будет около 40А, потребуется до печи сечение 6 кв.мм |
|
👍 0 👎 |
Добрый вечер! Вы меня не так поняли. Не ДИФ- автомат срабатывает. Просто, при неодинаковых параметрах сети ( пример: 230-205-210) печь просто отключается. АВ стоит рекомендованный производителем печи (по инструкции) 3х10А. И сечение проводов 3х2,5. При одинаковых показателях сети печь работает без проблем. |