👍 0 👎 |
Не работает люстраИмеется люстра на 3 лампы. Соответственно 6 проводов соединены так, что на выходе получается 2 провода. Из потолка торчит 2 провода. Фаза и ноль. В распред коробке тоже основные 2 провода фаза/ноль. Независимо друг от друга, при включённом токе в квартире от щитка они дают напряжение. Стоит двухклавишный выключатель. Вводный провод от него подключëн к фазному в распред коробке. Не понимаю. Почему с потолка идëт сразу фаза? Ведь должно быть так: общий провод от выключателя соединяется с фазой от щитка. Отходящие провода с двух клавиш подходят к «плюсам» от ламп. А минусы от ламп подходят к нулю от силового провода. Проверял на стенде. Люстра в порядке. Выключатель исправен. Не понимаю только одного((((( |
👍 0 👎 |
Если от 3-ламповой люстры выведены наружу два провода, значит люстра должна включаться только от одной клавиши. Провод от второй клавиши можно использовать для чего-нибудь другого, но не для этой люстры. Из двух проводов, выходящих из потолка к люстре, один должен приходить от выключателя, разрывающего фазу, а другой — от нуля из распред.коробки. Если на проводах, подходящих к люстре, есть 220В при выключенном выключателе, значит либо неправильно подключились к выключателю, либо ни один провод от люстры не идет на выключатель. |
👍 0 👎 |
Выбивает диф автомат
|
👍 0 👎 |
Проводка в каркасном доме(наружная или внутренняя)
|
👍 0 👎 |
Подсветка для выключателя
|
👍 0 👎 |
Задали задание по схеме на стенде
|
👍 0 👎 |
Реле напряжения rbuz d2 63a
|