Выбивает диф автомат

Добрый вечер.Помогите разобраться.Стоит отдельный щиток на 380 для подключения отдельного учёта на отопление электрическим котлом 12 кВт.
Суть проблемы в том что через несколько минут работы выбивает трёхфазный диф.
Если открутить землю с контура заземления,то все работает.
На опоре висит щетчик,с него приходит 4 провода в щиток на 1- вводной автомат,
2-диф котла.
3-узо бойлера
4- насос.
И ещё вопрос почему земля,как только соединяется с контуром начинает звониться мультиметром,если она нигде,не обьединена?

электрика ремонт     #1   14 июл 2022 22:17   Увидели: 35 клиентов, 107 специалистов   Ответить
👍
+1
👎 1

Тены на котле или бойлере. Могут шить на землю.

👍
+1
👎 1

скорей всего какой то тен пробило

👍
+1
👎 1

Где-то есть утечка тока на землю. Поэтому она и звонится. Диф может выбивать как от перегрузки, так и от утечки. УЗО только от утечки. В этом их отличие.

👍
−1
👎 -1

Трёхфазный дифавтомат, на сколько миллиампер на нем ток утечки? Если 30 млАмпер то это мало, на вводные УЗО и Дифавтоматы ставят 100 и 300 млАмпер, утечка в цепях есть постоянно, а на главные коммутационные аппараты она сходится в сумме от всех осветительных и розеточных групп.

👍
0
👎 0

Нормально 30 мА, в первую очередь заземление проверить. И проверить монтаж котла особенно присоединённые датчики.

  #6   09 дек 2022 20:16   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 06

Как раскинуть 3х фазку 15квт на 2 дома   6 ответов

Здравствуйте. Такая проблема:
Имеется 2 одинаковых дома и 3х фазка 15квт

В планах привести с опоры под землёй на шиток во дворе авбшв 4*16 и с него уже развести по домам

В каждый дом вести 3 фазы? И как раскинуть по ним потребители?

В каждом из домов имеется:
1.Тёплый электрический пол 2 контура 2.6+1.4 квт
2.Конвектора 2 шт по 1.5 квт каждый (включаться будут только в сильные морозы)
3.Кондиционер 2.4 квт…

  14 апр 2022 16:15  
👍
0
👎 07

Помогите пожалуйста!   7 ответов

Доброго времени суток, хотел бы задать вопрос, живу в общежитии и хочу провести себе в комнату наружнюю проводку, можно ли мне это сделать? И какие проблемы могут возникнуть? Просто возникла
проблема перегорели все розетки, как оказалось у нас с соседом одна проводка на 2 комнаты по одной стене, кто виноват не определишь, вот и подумал провести себе от щита отделно, только наружнюю, но я нигде не нашел запретов на это

  27 сен 2021 17:59  
👍
0
👎 016

УЗИП   16 ответов

Можно ли подключить однофазную сеть с контуром заземления к 3-Х фазному УЗИП, чтоб 2 картриджа были в запасе на случай срабатывания)

  06 янв 2022 18:18  
👍
0
👎 03

Трёхфазный счётчик Меркурий   3 ответа

В гараж срочно надо было год назад установить щётчик... Купил б, у.... За бесценок.. Как стоял на 00004 так и стоит... Что делать?..... Уже всё опламбировано

  17 дек 2021 21:05  
👍
0
👎 04

Лед лампа горит при выключенном свете.   4 ответа

Приехав из отпуска, обнаружила, что лампа в комнате горит при выключенном свете.Хочу ее заменить, но боюсь снимать.У меня просто вручена лампа , нет люстры.Как мне ее заменить,если она тускло горит.Могу ли я ее просто открутить?

  27 сен 2021 02:27  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024