Выбивает диф автоматДобрый вечер.Помогите разобраться.Стоит отдельный щиток на 380 для подключения отдельного учёта на отопление электрическим котлом 12 кВт. |
👍 +1 👎 |
Тены на котле или бойлере. Могут шить на землю. |
👍 +1 👎 |
скорей всего какой то тен пробило |
👍 +1 👎 |
Где-то есть утечка тока на землю. Поэтому она и звонится. Диф может выбивать как от перегрузки, так и от утечки. УЗО только от утечки. В этом их отличие. |
👍 −1 👎 |
Трёхфазный дифавтомат, на сколько миллиампер на нем ток утечки? Если 30 млАмпер то это мало, на вводные УЗО и Дифавтоматы ставят 100 и 300 млАмпер, утечка в цепях есть постоянно, а на главные коммутационные аппараты она сходится в сумме от всех осветительных и розеточных групп. |
👍 0 👎 |
Нормально 30 мА, в первую очередь заземление проверить. И проверить монтаж котла особенно присоединённые датчики. |