👍 0 👎 |
Можно паралелить трансформаторы по низкой стороне, при кз на высокой стороне 1 из трансформаторов.Питание цеха от 2 трансформатором., при норм режиме их можно заппаралелить. Но если происходит кз на линии 10 кв одного трансформатора можно заппаралелить этот транс с другим. Чтобы не останавливать работу цеха? |
👍 0 👎 |
Сами то что по этому поводу думаете ? Трансформатору без разницы с какой и в какую сторону Вы подадите напряжение , т.е. при параллельной работе по низкой стороне он будет работать на всю свою мощь на высокую сторону с КЗ . Сгорят или оба или тот что слабее ,далее у Вас получится рекуперация 10 кв в подающую линию -поубиваете ремонтников , обратно же если отключите высокую сторону — зачем Вам болванка в нагрузке работающего ,да и при скачках ЭДС самоиндукции в отсутствии нагрузки ,тоже может привести к пробою. Крутые видимо у Вас спецы в роли гл.энергетика работают ,раз такие вопросы задаёте. |
👍 0 👎 |
Светодиодный светильник с датчиком движения от 220 в.
|
👍 0 👎 |
Параллельная работа двух трансформаторов
|
👍 0 👎 |
Секционирование трансформаторов
|
👍 0 👎 |
Соединение жесткого алюминиевого провода с гибким медным
|