Секционирование трансформаторовдобрый вечер! имеется два трансформатора 1000 кВА, 6/0,4 кВ. Запитаны с одной ячейки. Характеристики Т-1 : Д/Ун-11,Uк% 5,39: Т-2 : У/Ун-0, Uк% 5,78 Вопрос: можно ли эти трансформаторы включать в параллель по низкой стороне , если точнее секционировать ? |
|
👍 0 👎 |
Да можно только хотелось понять. Для чего их в паралель при такой мощности. Это считай 2мВт. Но я бы не стал вводить а искал другой вариант. Правда транзит не кто не отменял. Но по 0,4кВ это не практикуется. И какая ситуация силиктивности отключения оборудования. |
|
👍 0 👎 |
Честно сказать я не знаю ответа на такой вопрос с трансформаторами не работал вплотную. Но знаю точно что не рекомендуется вообще их параллелить на сколько мне известно а если параллели, то надо знать, как надо фазу ловить, чтобы перекосов не было. Да ничего, так просто, как хотелось бы. Я бы вообще бы туда не полез, потому что таким вещами я не занимаюсь, все, что связано с высоким напряжением, туда не лазию. |
|
👍 0 👎 |
С такими характеристиками включать эти трансформаторы в паралель нельзя |
|
👍 +1 👎 |
Нет, из-за разных групп соединений обмоток одноименные фазы будут сдвинуты относительно друг друга, напряжения КЗ отличаются на недопустимую величину |
|