👍 0 👎 |
Можно ли спилить вертикальную рифленую арматуру в квартире?Хотим увеличить дверной проем, но нарвались на вертикальную рифленую арматуру. Хрущевка, 5 этаж из 5, панельный дом. Можно ли спилить без вреда дому, не провалится ли потолок итп?
архитекторы демонтаж сооружений и конструкций проектирование и дизайн ремонт
Денис Дунаев
|
👍 0 👎 |
Ни в коем случае , это армированная и несущая перегородка. |
👍 0 👎 |
Спасибо за ответ. А если после усилить дверной проем стальным каркасом? Может, раз последний этаж, проблем не возникнет. |
👍 +1 👎 |
Добрый день. Потолок не провалится,но удаление любой арматуры в панели- это снижение несущей способности конструкции. Если уже демонтажные работы начаты,то советую сделать усиление проёма и приварить концы спиленной арматуры к обойме. Самое главное, чтоб от нового проёма до наружной стены оставался простенок не менее 1м. |
👍 0 👎 |
ТОлково советуете. Не то ,что прочие . А с таким усилением ,да на пятом этаже -можно и на пару арматурин проём расширить. |
👍 0 👎 |
нет |
👍 0 👎 |
Ну во первых это нужно конструктору на расчёт отдать, если вы уже начали ломать, а во вторых это нужно с БТИ согласовать. В панельном доме все стены несущие — вы её потом не продадите с незаконными перепланировками, а проём в несущей стене это незаконная перепланировка |
👍 0 👎 |
Какие обои подойдут
|
👍 0 👎 |
Стоимость ремонта в двух комнатах
|