СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 04

Кросс модуль

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, можно ли на такой кросс-модуль привести две отдельные фазы или же нижняя шина обязательно предназначена только для нулевого кабеля?

электрика ремонт     #1 ⇒   12 фев 2022 02:45   Увидели: 668 клиентов, 258 специалистов   Ответить
👍
+1
👎 1

Можно подключить две фазы. Но нужна будет отдельная шина для нуля.

👍
+1
👎 1

На кросс модуль можно заводить фазу и ноль без проблем.

  ⇐ #3 ⇒   12 фев 2022 05:17   Ответить
👍
0
👎 0

Ну что бы вот так было, я к тому что данная коробочка не обязательно фаза+ноль, а можно и две фазы сделать, к тому что нижняя планка расчитана на этот заявленный ток в 100А( мне как бы вообще надо на 63, но минимум у нас есть на 80, планирую их брать)

  ⇐ #4 ⇒   12 фев 2022 13:37   Ответить
👍
+2
👎 2

В вашем случае использование кроссмодуля неоправдано. Используйте соединительную шину(гребёнку).

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

● Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 0

Не включается люстра   8 ответов

Доброго времени суток, господа. Прошу помочь с решением проблемы. Квартира, панелька. Не работает люстра, хотя на самом выключателе (одна кнопка) есть фаза и ноль, напряжение 220-240 в, как и положено. на самих патронах есть фаза. Про ноль не скажу, так как напряжение на люстре 8 вольт. Оборван ноль, я так понимаю?

  19 окт 2021 20:34  
👍
+2
👎 2

Фаза на проводнике земля   4 ответа

Доброго времени суток! Очень прошу помочь мне с вопросом, так-как я не электрик. Стояла простая задача, подключить медный трехжильный изолированный провод 6мм к фазе нолю и земле. После того как я уложил провод в штробу и замазал его прошло пару суток, всё засохло. Подключил фазный проводник и решил проверить индикатором на другом конце, проверяя я обнаружил фазу на проводнике земля, правда она в два раза тусклее горит, чем на фазном проводнике.…

  05 фев 2022 16:26  
👍
0
👎 0

Двойной выключатель   3 ответа

Всем доброго времени суток, подключил двойной выключатель, один светильник загорается, второй нет вообще

  01 фев 2022 19:40  
👍
0
👎 0

Заземление   3 ответа

У меня в дом приходит 3 фазы и ноль на кросс модуль , можно ли от нулевой шины кросс модуля в щитке кинуть провод на шину куда приходят концы проводов заземления

  22 дек 2021 17:07  
👍
0
👎 0

Номинальная мощность автомата и сечение провода   7 ответов

Доброго времени суток.
На фото представлены фотографии моего распределительного щитка в частном доме от трехфазной сети 380 В.
Планируется в свободное место (указано жёлтой стрелкой на фото №3) установить выключатель автоматический (или два разных) для вывода из него сети на улицу. На улице планируется установка освещения (LED-освещение с блоками питания, розетки с заземлением, датчики движения) в неизвестном пока количестве.
Проводка…

  12 окт 2021 14:24  
ASK.PROFI.RU © 2020-2026