👍 0 👎 |
Комбинированый блок подключениеПодскажите пожалуйста что не так я сделал подключал комбинированый блок выключатель 2 клавиши и выключатель 1 клааиша плюс розетка ванная туалет и кухня и розетка теперь все работает только если вкючлен выключатель одно клавишный на кухню подскажите что перепутал |
👍 0 👎 |
линия освещения делается параллельно к розетке, а не последовательно с ней |
👍 0 👎 |
не понял вопрос |
👍 +1 👎 |
Вы сделали розетку после выключателя, фаза разрывается на нем, а нужно фазу на розетку отвести до выключателя, сделав параллельное соединение. А у Вас получилось последовательное соединение. |
👍 0 👎 |
Провода перепутали или перемычку нужно поставить |
👍 0 👎 |
Свет
|
👍 0 👎 |
Подключение проводов выключателя трехклавишного
|
👍 0 👎 |
2х клавишный выключатель
|
👍 0 👎 |
Подключение люстры на две клавиши
|
👍 0 👎 |
Верно ли я поступил с заземляющим проводом?
|