👍 0 👎 |
Комби система отопленияЗдравствуйте у меня такой вопрос, почему радиаторы быстро остывают и большие перерывы в котле циркулиционный насос почистил ,клапан тоже ,радиаторы тоже, в чем может причина??? |
👍 0 👎 |
Вообще-то современные радиаторы всё быстро остывают, это не чугун. Не понятно что за комби система. И скорей всего в автоматике котла, если это современное изделие, стоит в настройках большой интервал между запусками горелки. Или комнатный термостат. Насосы, клапана здесь не при чём |
👍 0 👎 |
Добрый день. Быстрое остывание радиаторов зависит от присутствии низкой температуры в системе,а большие перерывы в автовключении котла,предварительно является датчик температуры СО,( теплоносителя). Если у вас всистеме вода и давно его не сливали,то на датчиков может уже накип,и ослабляет работаспособность датчиков температуры,а они у вас три. |
👍 0 👎 |
??? |
👍 0 👎 |
какая система отопления /есть схема? |
👍 0 👎 |
Некорректная работа отопления
|
👍 0 👎 |
Ремонт электрических котлов
|
👍 0 👎 |
Радиатор отопления холодный, при открытии крана Маевского- нагревается
|
👍 0 👎 |
Не работает система отопления
|
👍 0 👎 |
Котел Конорд греет батареи как нужно, а вода из крана в ванной, на кухне течет несколько секунд горячая, потом холодная.
|