электрика ремонт     #1   17 июл 2022 13:41   Увидели: 38 клиентов, 69 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

1) не правильно затянут контакт
2) сечение кабеля не соответствует току
3) ну а судя по фото, зажали алюминий и медь, при этом разного сечения.

👍
0
👎 0

Плохой контакт по каким либо причинам. Слабая затяжка проводов, а может их окисление.
Большая нагрузка без защиты УЗО автоматом. УЗО по наминалу должно быть выше чем наминал автомата.

👍
0
👎 0

Скорее всего не затянута клемма

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 06

Как раскинуть 3х фазку 15квт на 2 дома   6 ответов

Здравствуйте. Такая проблема:
Имеется 2 одинаковых дома и 3х фазка 15квт

В планах привести с опоры под землёй на шиток во дворе авбшв 4*16 и с него уже развести по домам

В каждый дом вести 3 фазы? И как раскинуть по ним потребители?

В каждом из домов имеется:
1.Тёплый электрический пол 2 контура 2.6+1.4 квт
2.Конвектора 2 шт по 1.5 квт каждый (включаться будут только в сильные морозы)
3.Кондиционер 2.4 квт…

  14 апр 2022 16:15  
👍
0
👎 03

Розетка для плиты   3 ответа

Почему замыкание с фазы с заземлением вырубает электрощиток

  19 фев 2022 15:00  
👍
0
👎 05

Фазу нужно раздать на 2 УЗО   5 ответов

Здравствуйте! В щитке после входного автомата фазу нужно раздать на 2 УЗО и ещё пару автоматов освещения мимо УЗО. Вопрос: возможно ли подключение фазного провода через клеммник по бокам щитка, как делается с нулевой или РЕ шиной. Или фазу на клеммник принципиально нельзя разводить? Получается пихать в выход автомата кучу проводов с сомнительным закреплением и контактом

  26 дек 2021 12:23  
👍
0
👎 03

Розетка в несущей стене   3 ответа

Добрый день!
Делаю ремонт на лоджии, хочу сделать в несущей стене(кирпич, 55см) 5 розеток: блок из 3 розеток, над ним блок из двух розеток. Буду ставить подрозетники глубиной 45мм, углубление в стену на 30мм. Под кабель штробить не буду, кабель в слое штукатурки.

Поделитесь опытом, можно ли делать подрозетники на несущей стене? Не повлияют ли они на прочность несущей стены?

Спасибо!

  16 ноя 2021 15:38  
👍
0
👎 06

Водонагреватель   6 ответов

Здравствуйте! При ремонте у меня розетка под водонагреватель получилась пря за ним, на каком расстоянии от стены он устанавливается и можно ли установить водонагреватель на розетку???
включив его пользоваться?

  18 ноя 2021 02:44  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024