СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 01

Биметаллический радиатор 1 этаж

Уважаемые профи. Греет только верхняя треть 10 секций низ холодный, хотя стояк обратки теплый, а у меня холодный. Батарея новая. Замена забитой грязью была .Воздух спускал ведро слил не помогло. Это как норма или не? На кухне 4 секции всё тепленько. Обратка тож. Дом 9 эт. Автоматика на погоду в подвале. Подача верхняя. Спсб.

отопление ремонт     #1   27 дек 2023 16:08   Увидели: 31 клиент, 1 специалист   Ответить
👍
0
👎 0

Перекройте радиатор, скиньте давление через Маевский, открутите нижнюю заглушку, слейте. Откройте поочерёдно, подачу, обратку, чтобы убедиться что проток нормальный и грязи нет, заодно убедитесь что он чистый. Если не грязь, меняйте верхний кран на полноприводной. В этом сильное заужение

Задайте свой вопрос по отоплению
профессионалам

Сейчас онлайн 75 монтажников отопления
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 0

Крайние радиаторы холодные когда все тёплые   0 ответов

Все радиаторы отопления теплые, а два крайних радиатора холодные.
Воздух спускал с них, не помогло. В чем может быть проблема и что с этим можно сделать?

  23 ноя 2023 13:34  
👍
0
👎 0

Отопление . чугун. резьба . корозия   0 ответов

коррозия на резьбе трубы прямо перед радиатором. переодически образуются пузыре образная ржавчина и так же место углубления блестит из-за накопления воды или конденсата уж не знаю . жкх вызывали сказали американку брать и " завтра " якобы поставят ( так сказал мастер ) а на след день ничего . деспетчер сказал что вы всё выдумали и зимой не будут отключать весь дом ( странно а стояк не ? ) иии крч не знаю .. самом ковырять и зачищять очково ...…

  20 янв 2023 20:38  
👍
0
👎 0

Отопление в мкд   0 ответов

на 4-м этаже 5-ти эт. дома прогревается только верх нового аллюм. радиатора. На 5-м этаже по стояку чугунный радиатор прогревается полностью. В чем дело

  04 дек 2022 14:27  
👍
0
👎 0

Отопление   0 ответов

Подскажите пожалуйста почему в квартире основной стояк горячий,а обратка еле теплая и батареи тоже?Сантехник внятного ответа не дал.Я правильно понимаю,что это не норма,обратка тоже должна быть горячей,и что в этом случае мы можем сделать,куда обратиться?

  06 окт 2022 09:43  