СПРОСИ ПРОФИ
👍
+1
👎 14

Автоматы на счетчике выключены, а щиплет пальцы чувствительно

Менял выключатель в квартире. Выключил пакетники на счетчике. Коснулся проводов и неприятно щипнуло пальцы. Пробник показал наличие напряжения.
С чем это может быть связано?
Р.С. Счётчик был заведён с площадки многоквартирного дома в квартиру. После этого меняли проводку во всем подъезде в щитках.

электрика ремонт     #1   11 мар 2022 15:47   Увидели: 74 клиента, 332 специалиста   Ответить
👍
+2
👎 2

либо перепутана фаза с нулём на ответвлении, либо наводка

👍
+1
👎 1

Либо пакетник погиб

👍
0
👎 0

Либо штаны синтетические — статикой шибануло.

👍
0
👎 0

причин много может быть,фотку вашего щитка с автоматами и что именно отключали??

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
+1
👎 12

Проверить наличие нагрузки на кабеле   2 ответа

Можно ли узнать наличие нагрузки на двухжильном кабеле не разрезая его?

  23 фев 2022 22:06  
👍
0
👎 011

Фаза, ноль, земля в бытовой розетке 220В. Проблема.   11 ответов

Здравствуйте! В квартире почти во всех розетках между L и PE напряжение — 55V, между N и PE — 65V. При этом между L и N — 225V. (5 розеток в 2х комнатах). Розетки в ванной и кухне показали: между L и N — 225V, между L и PE — тоже 225V! между N и PE — 0V (как понимаю, на кухне все нормально). Какая может быть причина? Всеми розетками пользуемся без проблем. Дому 20 лет, проводку в квартире не меняли. Схему заземления в доме не знаю, скорее всего…

  27 авг 2021 20:34  
👍
0
👎 06

Пропало электричество в квартире после КЗ   6 ответов

Добрый день. Было кз, проводка старая, я его не сразу заметил, и включил пробковый предохранитель он потрескивал и свет мигал я сразу же выключил. Далее устранил кз, включил свет, все было нормально

пока я не включил пылесос: пробки не выбило, а электричество пропало во всей квартире, и теперь не включается поворотом рубильника, только на счетчике горит красная лампочка( когда все работало она мигала, сейчас не мигает. В чем проблема?

  26 окт 2021 16:14  
👍
0
👎 05

Рубильник в АВР   5 ответов

Здравствуйте товарищи профессионалы. Есть вопрос. недавно был в электрощитовой своего многоквартирного дома. Обратил внимание что один из двух рубильников в ВРУ выключен. Это нормально?

  09 окт 2021 10:09  
👍
0
👎 04

Ошибка подключения электросети   4 ответа

В выключатель от распределительной коробки заведён фазный провод, один. Обратно ни чего не выходит. При вкл и выкл все работает, лампа загорается. Также в выключатель заведён провод заземления. Надо ли мне все переделывать или можно оставить так? Спасибо!

  27 авг 2021 03:15  