СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 01

3х фазная сеть

Имеется 3 фазы 15квт по 5квт на фазу. Что будет если на одну фазу подключить 7-10квт мощности? Возможно ли как то просуммировать фазы

электрика ремонт     #1 ⇒   05 июн 2022 10:26   Увидели: 33 клиента, 127 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

будет перегрузка, автомат отключится

решается про помощи симметрирующего трансформатора
дорого, как сам трансформатор, там и придётся частично перекладывать кабели/провода нагрузок
если нужно подробнее, то это уже индивидуально и не бесплатно

при наличии 3ф предпочтительно использовать 3ф же приборы большой мощности

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

● Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 0

Нет одной фазы   4 ответа

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. Подала заявку на увеличение мощности до 15кВт на даче в снт. При установке трехфазного прибора учета на общей опоре выяснилось, что у нас не хватает одной фазы. Будет ли корректно распределяться электричество, если будет проведено подключение к автомату? И можно ли соглашаться на подключение, если нет одной фазы? Очень надеюсь, что понятно описала ситуацию. Буду очень благодарна за ответ.

  15 апр 2022 16:06  
👍
0
👎 0

Как раскинуть 3х фазку 15квт на 2 дома   6 ответов

Здравствуйте. Такая проблема:
Имеется 2 одинаковых дома и 3х фазка 15квт

В планах привести с опоры под землёй на шиток во дворе авбшв 4*16 и с него уже развести по домам

В каждый дом вести 3 фазы? И как раскинуть по ним потребители?

В каждом из домов имеется:
1.Тёплый электрический пол 2 контура 2.6+1.4 квт
2.Конвектора 2 шт по 1.5 квт каждый (включаться будут только в сильные морозы)
3.Кондиционер 2.4 квт…

  14 апр 2022 16:15  
👍
0
👎 0

Может ли увеличиться электропотребление   5 ответов

Частный дом: ранее был электросчетчик однофазный, дали 15 кВт, установили трехфазный счетчик, но в дом завели и подключили к щитку только одну фазу. Две «висят» (объясняю, как могу, извините). Планируем в ближайшее время щиток сделать под три фазы. После установки нового счетчика показания выросли в 8-10 раз при том же самом потреблении. Выключили из розеток все приборы, все выключили — счетчик показывает потребление порядка 4 кв/ч. Возможно ли…

  07 дек 2021 17:46  
👍
0
👎 0

3-х фазный электрокотел протерм скат   5 ответов

Добрый день. В ближайшее время планирую запускать систему отопления. Ввод 3 фазы 15 квт. Электричество не совсем стабильное, может на какое то время пропадать одна из фаз, от нескольких минут, до нескольких часов. Как я понимаю, если пропадет фаза, питающая плату управления, то котел работать перестанет, если пропадет любая другая фаза, он продолжает работать на меньшей мощности. Есть 3х фазное реле приоритета, которое при при трех фазном подключении…

  10 дек 2021 11:34  
👍
0
👎 0

Подключение трёхфазного дифф.автомата на две фазы без нуля   4 ответа

Дифф, Schneider electric ilD 63A,300.Греющий двух фазный кабель 20,7А.Как подключить?и что будет если одну фазу подключить через N клемму?

  05 окт 2021 09:56  
ASK.PROFI.RU © 2020-2026