👍 0 👎 |
Подключение трёхфазного дифф.автомата на две фазы без нуляДифф, Schneider electric ilD 63A,300.Греющий двух фазный кабель 20,7А.Как подключить?и что будет если одну фазу подключить через N клемму? |
👍 0 👎 |
Ничего не будет. Только при коротком замыкании греющего кабеля, он сгорит, так как слишком большой номинал дифавтомата. Для нормальной работы нужно выбрать дифавтомат номиналом 25 -32 Ампера и лучше 2-х полюсной. |
👍 0 👎 |
На фото у вас УЗО. Оно не защищает от короткого замыкания. Если использовать его, то нужно после него устанавливать автоматический выключатель 2-х или 3-х полюсной номиналом 25-32 Ампера. |
👍 0 👎 |
На какое напряжение рассчитан греющий кабель? Если подключает на 2 фазы, то он должен быть на напряжение не менее 400 вольт. |
👍 0 👎 |
две фазы это 380 вольт фаза и ноль 220 вам какое напряжение нужно ? |
👍 0 👎 |
Подключить люстру
|
👍 0 👎 |
Щиток электрический
|
👍 0 👎 |
Щит 380 частный дом
|
👍 0 👎 |
Реле напряжения rbuz d2 63a
|
👍 0 👎 |
Здравствуйте! Мне очень нужна помощь!
|