👍 0 👎 |
Подскажите зачем в электрощитке два одинаковых автоматаДобрый день!
установка розетки установка розеток и выключателей электрика ремонт
Данила
|
👍 +1 👎 |
Такое может быть только при соединении обоих автоматов в параллель на одну линию. Но в щите их так соединять никто не будет. Похоже, изначально оба автомата питали каждый свою группу розеток, но потом в какой-то комнате в какой-то распред.коробке эти линии по дурости объединили, и автоматы оказались соединенными параллельно. Созданы условия для пожара, потому что в аварийном случае оба автомата сработают очень не скоро. Что делать? — 1) разъединить группы, 2)поменять оба автомата с 25А на 16А, если розетки обычные на 16А, 3) автомат на освещение тоже желательно поменять на 10А |
👍 0 👎 |
Хочу подключить электроплиту
|
👍 +1 👎 |
Подключение розетки
|