СПРОСИ ПРОФИ
👍
+1
👎 15

Выбивает автомат

У меня в комнате (частный дом) много приборов и периодически выбивает автомат, входящий провод толстый медный, с большим сечением. А вот разводку по розеткам сделали тонким проводом с малым сечением.. Поможет ли применение инвертора или преобразователя или вообще что можно сделать, не меняя проводку? Просто мы этой проблемы не знали и сделали дорогостоящий ремонт.. Подскажите, пожалуйста.

электрика ремонт     #1   21 июл 2022 12:26   Увидели: 60 клиентов, 158 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

Если сечение провода ниже нормы, то поможет только его замена. Без вариантов. Надо знать сечение, чтобы сказать точнее. Автомат может выбивать, если он выбран неправильно

👍
0
👎 0

Если сечение провода ниже нормы, то поможет только его замена. Без вариантов. Надо знать сечение, чтобы сказать точнее. Автомат может выбивать, если он выбран неправильно

👍
0
👎 0

Глупостями с «применением инвертора или преобразователя» не занимайтесь ,просто поменяйте этот автомат на автомат с более высоким током отсечки (Напр. стоит на 16А — поставьте на 20-25А или 32А — если вводной автомат.) и вопрос закрыт. Выбирайте автомат с индексом С ( С 25 ) ,это на тот случай если у Вас там и реактивная нагрузка имеется (холодильник,кондиционер и .... )

👍
0
👎 0

А так на будущее — надо более грамотно и обстоятельно проблему описывать .А то не понять у Вас -то ли общий автомат вышибает,то ли на ВАшу комнату .

👍
0
👎 0

Здравствуйте, для начала посчитайте какая нагрузка в цепи где стоит автоматический выключатель. Потом можно заменить его на более мощный.

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 0

Попеременное подключение 2ух приборов   5 ответов

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Есть два пресса работают от 380В. Один входящий кабель. Требуется сделать так, чтобы они работали переменно(без автоматики), с возможностью ручного переключения (рукоятка, кнопка, переключатель

  03 ноя 2021 11:24  
👍
0
👎 0

Преобразователь 3х фазный, частоты 200гц Б-5301 УХЛ — 2   0 ответов

Подскажите пожалуйста схему и описание преобразователя 3х фазного, частоты 200гц Б-5301 УХЛ — 2 или хотя бы есть какая нибудь альтернатива этому или чем можно его заменить? Нужно для машинки стрижки овец

  06 май 2022 15:08  
👍
0
👎 0

Как подключать индукционную варочную панель   5 ответов

Добрый день, у меня сомнения возникли вот по какому вопросу: доделавают черновую электрику. Прораб утверждает, что для подключения варочной панели достаточно 3х жильного кабеля 4мм и обычного автомата, но с большим числом ампер.
В квартиру заведено 380, это точно оптимальный путь?

Спасибо

  11 фев 2022 10:36  
👍
0
👎 0

Периодически выбивает автомат в щитке   3 ответа

Скажите пожалуйста почему переодически выбивает автомат в щитке

👍
0
👎 0

Фаза, ноль, земля в бытовой розетке 220В. Проблема.   11 ответов

Здравствуйте! В квартире почти во всех розетках между L и PE напряжение — 55V, между N и PE — 65V. При этом между L и N — 225V. (5 розеток в 2х комнатах). Розетки в ванной и кухне показали: между L и N — 225V, между L и PE — тоже 225V! между N и PE — 0V (как понимаю, на кухне все нормально). Какая может быть причина? Всеми розетками пользуемся без проблем. Дому 20 лет, проводку в квартире не меняли. Схему заземления в доме не знаю, скорее всего…

  27 авг 2021 20:34  
ASK.PROFI.RU © 2020-2026