Сторонние подключения

В квартире, где никто не проживает и работает из всех электроприборов только холодильник, счётчик наматывает в месяц 210 кВт. Как такое может быть?

электрика ремонт     #1   26 окт 2022 02:09   Увидели: 33 клиента, 192 специалиста   Ответить
👍
0
👎 0

Выключите все автоматы, и подождите 15 мин, полюбому выйдет тот кто подключился к вам не законно.
Ну а если без шуток, возможно сторонние подключение, поэтому вам стоит на 1 автомат запитать холодильник, остальные отключить. Таким образом вы сможете проверить с какого автомата уходит питание «в сторону» и дальше при помощи электрика вычислить кто к вам подпитался и где

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 0

Прибор учёта расхода электроэнергии намотал 3000 киловатт за 2 месяца в квартире   0 ответов

Счётчик намотал 3000 киловатт за 2 месяца. Электрик с энергосбытовой компании произвёл осмотр и дал заключение — ПУ исправен, требуется осмотр электриком УК на сторонние подключения. Сторонних подключений не обнаружено , прибор учёта исправен Куда бежать да и к кому теперь?

  18 окт 2022 12:35  
👍
0
👎 0

Счётчик на опоре ВЛ 0,4 «новейшего поколения» типа Миртек   2 ответа

Установили новые счетчики наверху опор ВЛ типа Миртек 1 год назад. До определённого времени всё работало без проблем, пользовались эл обогревом, эл. плитка, бойлер и т.п. С начала октября счетчик стал отключать нагрузку на 20 мин. при превышении нагрузки 2,5 кВт на фазу. Работает масляный обогреватель 2,2 кВт, как только вкл. холодильник -всё отключается. Комбинировал разные нагрузки, предел 2,5 кВт. Ввод 3-х фазный, установленная мощность 15 Квт по ТУ на абонента.
Сбытовики накосячили при программировании АСКУЭ?

👍
0
👎 0

Главная розетка перенагревается   0 ответов

Две недели назад главная розетка на кухне начала дымить и поплавилось все внутри. Данной розеткой пользовались, но не часто. Рядом с ней еще одна розетка, через нее подключен удлинитель (в удлинитель выключены машинка стиральная, микроволновка). Поменяли розетку. Новую поставили. Вчера розетка снова начала пахнуть горелой пластмассой. Снова поменяли на новую. Скорее всего идет перегруз тока по всей квартире электроприборов. Такого раньше не было…

  23 дек 2021 09:46  
👍
0
👎 0

Работа бытовой техники   9 ответов

Живем в деревне.Столкнулись с непонятным явлением.Напряжение на столбе и в доме — норма-220-210 вольт.Сила тока 7-9 ампер,НО не работает нормально ни один прибор — хлебопечка,СВЧ печь,электродуховка вообще не нагревается!Из-за чего это может быть?

👍
0
👎 0

Электросчетчик   13 ответов

Может ли при замене 3-х дверей в квартире нагореть 1000 квт, учитывая, что счетчик в квартире, в ней никто не живет, пакетники включаются только при проведении работ и левых подключений не обнаружено?