👍 0 👎 |
Сборка электрощитаДобрый день, не могу понять, нужно ли ставить УЗО или нет? Если нужно, то каким номиналом и куда? В проекте не отражено, в спецификации тоже не указано.
установка электрощита монтаж электрощитов и автоматов электрика ремонт
Александр
|
👍 0 👎 |
Не разглядеть, мелко. Когда ставите УЗО вы, с одной стороны, хотите защититься от поражения электричеством при касании металлической поверхности неисправного прибора — холодильника, стиралки, печи. С другой стороны, при его срабатывании не должны выключаться такие потребители, как например охранная сигнализация. Из этого и исходите. Номинал УЗО должен быть на шаг-два больше номинала автомата, питающего эту линию. А автомат должен быть выбран по сечению защищаемой линии. А сечение выбирается по предполагаемой нагрузке в линии. |
👍 0 👎 |
Сборка электрощитка
|
👍 0 👎 |
Выбивает узо при включении точечных светильников
|
👍 0 👎 |
Нет сигнала с кнопок реверса электродвигателя на контакторы
|
👍 0 👎 |
Электрощиток
|
👍 0 👎 |
Электропроводка в гараже с нуля
|