👍 0 👎 |
Распределение нагрузки электропотребителей внутри домаЗдравствуйте. У меня частный дом. Одна фаза. Основной пакетик в щитке на 25ампер.с увеличением потребления, его стало часто вышибать. Он сильно нагревается. Какую суммарную нагрузку можно давать на одну фазу и, если заменить пакетик на 32 амперный не приведёт ли это к пожару? |
👍 0 👎 |
Все зависит, от сечения кабеля приходящего к дому и главное сколько отдельных груп у вас отходит по дому. На кабель 2.5мм² нужно для защиты использовать автомат 16А и если таких линий у Вас несколько то и нагрузка будет распределяться. А вводной автомат максимально по 1 фаце обычно не более 63А, а это кабель 16мм² |
👍 0 👎 |
Автомат защищает линию идущую к вашему дому. Она расчитана на определенную мощность. 25 ампер это макс нагрузка 5.5 Квт |
👍 0 👎 |
Здравствуйте! Необходимо считать общую нагрузку потребителей в доме, сечение проводов, марку кабеля, исходить из данных и определить номинал автоматического выключателя. Замена автомата на более мощный без учета вышеуказанных данных может привести к последствиям. |
👍 +3 👎 |