Распределение нагрузки электропотребителей внутри дома

Здравствуйте. У меня частный дом. Одна фаза. Основной пакетик в щитке на 25ампер.с увеличением потребления, его стало часто вышибать. Он сильно нагревается. Какую суммарную нагрузку можно давать на одну фазу и, если заменить пакетик на 32 амперный не приведёт ли это к пожару?

электрика ремонт     #1   21 сен 2022 19:08   Увидели: 6 клиентов, 195 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

Все зависит, от сечения кабеля приходящего к дому и главное сколько отдельных груп у вас отходит по дому. На кабель 2.5мм² нужно для защиты использовать автомат 16А и если таких линий у Вас несколько то и нагрузка будет распределяться. А вводной автомат максимально по 1 фаце обычно не более 63А, а это кабель 16мм²

👍
0
👎 0

Автомат защищает линию идущую к вашему дому. Она расчитана на определенную мощность. 25 ампер это макс нагрузка 5.5 Квт

👍
0
👎 0

Здравствуйте! Необходимо считать общую нагрузку потребителей в доме, сечение проводов, марку кабеля, исходить из данных и определить номинал автоматического выключателя. Замена автомата на более мощный без учета вышеуказанных данных может привести к последствиям.

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
+3
👎 316

Электромонтажные работы: вопрос выбора проводки   16 ответов

Добрый день! Хочу обратиться за советом к опытным электрикам. Во время ремонта в кухне старого дома, возникла острая необходимоть заменить проводку. Причиной тому стало возросшее количество мощных электроприборов: стиральная машинка, микроволновки варочная поверхность. В определенной последовательности при их включении часто вылетают пробки. Сосед, разбирающийся в таких делах посоветовал заменить всю старую проводку, которая, скорее всего не рассчитана…
  17 сен 2014 21:17  
👍
0
👎 08

Сильно греется один конец светодиодной ленты   8 ответов

Имеем: лента длиной 5 метров 12 вольт SMD 2835 240 светодиодов без влагозащиты 8-10 Вт/м, блок питания 12 вольт 100 Вт, качественный. Лента подключена к блоку питания с одной стороны напрямую, без диммеров. Лента проложена в алюминиевом профиле. При включении лента быстро нагревается со стороны блока питания градусов до 80-ти по ощущениям (пальцы не терпят). Сила тока на ленте 2,3 А (измерил мультиметром). Вопрос: что я делаю неправильно и как победить перегрев?

  25 фев 2022 20:42  
👍
0
👎 04

МРСК выставляет счет с увеличением кВт в 30 раз   4 ответа

Здравствуйте. У нас многоквартирный дом (9 квартир в доме, 1 подъезд). Отопление электрическое. Передали показания в этом месяце и нам пришла квитанция на 65 000 руб., т.к в МРСК наши показания увеличили в 30 раз и аргументируют это тем, что потери трансформатора составляют такое количество. Это вообще реально? и как можно решить этот вопрос? Разве может трансформатор в месяц столько накручивать? Помогите пожалуйста разобраться.

  08 дек 2021 14:23  
👍
0
👎 01

Цифровое ТВ, стало плохо работать   1 ответ

Телевизор Lg, до этого все работало отлично, цифра и аналог, сейчас цифра сильно глючит, аналог показывает, как и показывал. В другой комнате, через тв приставку, все отлично, цифра не глючит. Подключал тв приставку к этому входу, каналов не видет. Не знаю где проходит кабель, выход тв сразу из стены, как проверить целостность кабеля или в чем еще может быть проблема?

  27 фев 2022 17:22  
👍
0
👎 01

Учет электроэнергии   1 ответ

Здравствуйте.Имеется учет,через трансформаторы тока 200/5. Хотим подключить в эту схему ВАР-МО2 для контроля потребления электроэнергии.В инструкции есть подключение ВАР-МО2 через трансформатор тока, но у нас в цепи стоит счетчик.Вопрос: Каким должно быть подключение,последовательно вторичной обмотки трансформатора или параллельным, или вообще невозможно подключить ввиду погрешности на счетчике.Инструкция прилагается.Спасибо.

  09 янв 2022 17:15  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024