Проводка во вторую постройку

Здравствуйте👋 есть 2 дома на одном участке, приобретались давно, но на щиток внимания не обращали. Из щитка в первом доме выведен кабель для питания второго дома ,во втором доме проводка соединена последовательно без щитка и автоматов, посредством чего все ужастно греется , пересадил все коробки на wago что облегчило ситуацию но не до конца. Щиток в первом доме собран из чего попало и естественно все работает через одно место и в основном отстреливает вводной автомат.
Задача какая, в щитке первого дома я поменяю на фирму ABB , отведенный кабель во второй дом обрежу на вводе и сделаю второй щиток в котором отведу 3 группы (2 комнаты, сан узел, отвод на сарай)
Подскажите пожалуйста уважаемые профессионалы, как развести в первом щитке после вводного автомата разводку на 2 дома, какие лучше автоматы, узо + автомат или дифф... В общем очень прошу помощи, ибо еще и земли как оказалось нет... Котелок кипит

электрика ремонт     #1   10 дек 2022 05:04   Увидели: 73 клиента, 1 специалист   Ответить
👍
+1
👎 1

Подсказываю :
1. Автоматический выключатель на вводе -Общий- подбирается по разрешенной мощности с учетом сечения приходящих жил питания по току, и материалу этих жил.
. 2. Устанавливаем второй автомат. на 1 дом, он идет ниже на номинал чем общий.
. 3. Устанавливаем от второго автомат. еще необходимое количество на кв каждую отходящую линию (подбор их необходимо выполнять на еще один номинал меньше, с учётом минимального сечения отходящих жил (на 20-25 ампер 2,5 мм2 по меди. На 16 ампер 1,5 мм2 по меди, на 10 ампер на 1 мм2, (6Ампер и ниже на 0,75 мм2 устройства связи сигнализации)).

Прмер : общий — Вводной 40 ампер, (при наличии ввода на 6 мм2 по меди)- (от него два общих первый и 2 дом)
Ставим общий на 2 дом 32ампера и подключаем отходящую линию на, 2 дом сечением по меди 4 мм2.
Ставим общий на 1 дом 32а, от этого 32а записываем автоматы на каждую розеточную сеть в первом доме: 25а -линия 2,5 мм2,
освещение 16а — линия 1,5 мм2,
Устройства связи 6а — Линия 0,75 мм2.
Возможно применять промежуточные номиналы автоматов 20, и 10, ампер.
Вместо 25 и 16 соответственно.

если отходящие линии ниже (в случае если отходящая линия на 1,5 мм2 а к ней дальше подключаеться разводка на светильники 0,75, то ставить 16а нельзя, 6а ставим,.

. 4. Во 2 доме , устанавливаем автомат. Общий — на один номинал ниже чем на отходящей этой линии в 1 доме., устанавливаем в этом щитке также необходимое количество на отходящие линии.
Общие автоматы желательно устанавливать чтобы отключал и фазные (разную) линию и ноль.
На розеточные линии желательно ставить диф. Автомат, особо важно где будут подключаться устройства связанные с водой. (Желательно 2 модульные — уменьшают размер щитков)
Щиток подбирать по количеству модулей не впритык а с запасом 2-6 модуля — пригодится)
Производителя автоматических выключателей брать одного — зависит от бюджета.
При проложенных кабельных низкого сечения (что-то там у вас греется, — замена линий, но выше разрешённой мощности не прыгнуть, максимум прокати автомат на 1 номинал выше разрешенной мощности при наличии нормального сечения подключаемых линий на дом)
Как-то так, для максимальной надёжности работы внутренних сетей.
(Лично я соединение на wago не приветствую (рем работы,да, с последующими плановыми работами) — скрутка +сварка ((или хотя бы скрутка+пайка) wago только на подключение светильников.

👍
0
👎 0

Спасибо Вам огромнейшее:) Вы очень меня выручили:) теперь хоть представление имею что да как:)
А про то что греется уточняю, после ревизии понял что оба дома проводка на алюминии сечение 2,5 (на свет 1,5) в коробках все на скрутках без пайки. По началу я все зачистил и по новой скрутки сделал (в электрике немного профан , всю инфу узнал из инета и от электриков на работе) 😅 так вот, скрутки по новой сделал и запаял погружным паяльником, но эффект оказался аховым, грубо говоря при включении одновременно бойлера и фена жены жахнула одна из коробок аж крышка слетела:) вот. Провода в общем не ахти и их при перегреве отрывает прям рядом с пайкой. В общем после штудирования просторов интернета пришел к решению с wago, после этого при перенапруге просто начинает поправляться клипса, я залажу и меняю ее .. Вот как то так происходит:) по этому сейчас и решил пока работа ночная, по дню начать немного переделывать всю электрику, на сколько это конечно возможно:) потому что новую прокидывать не представляется возможным к сожалению:(

  #3   10 дек 2022 13:11   Ответить
👍
+1
👎 1

Аллюминий не паяется — нужен уголь -. КОКС- и инвертор сварочный пробовать прокатить сначала на минимум токе не проваривает чуть добавить — кратковременными касаниями лучше в маске сварочной новых поколений самозатемнчющихся) уголь вставляем в зажим для земли а в зажим для электрода кусок медного провода, медь прикасаем к скрутке, коксом касаниями провариваем до капли.
Пожалуйста.

👍
+1
👎 1

Чтобы алюминий не грелся2,5- устанавливается защита на 16 ампер(по аллюминию), — защищает от перегрева и пожара, не допустит включения одновременных нагрузок не жахнет и не сгорит — отключится, — увеличение автомата на такое сечение приводит к пожарам — практика. О часто даже электрики завышают защиту по просьбам — мне надо чтоб фен работал и Бодлер как в вашем случае (кстати Боллер всегда на отдельной линии) , проходит время все забывается и дом сгорает. Я отказываюсь в таком случае что-то делать даже за вознаграждение

👍
0
👎 0

Спасибо большое, Вы очень меня выручили:)

  #6   10 дек 2022 13:59   Ответить
👍
0
👎 0

А еще один вопрос, на эту же тему. Вскрыл щиток , оказалось что есть автомат 16С рядом со счетчиком, потом в 1 доме в щитке вот такая картина.
Какой мощности вводной в самом щитке автомат я могу поставить на 1 дом и потом 2 на 2 дома и потом уже плясать с разводкой дальше,
( то есть у меня до счетчика стоит 16с и они опломбированы а после счетчика тупо узо , могу ли я по началу поставить вводной на 32а потом 2 автомата двухполюсных на 25 для разводки на 2 дома а потом уже узо реле и тд)
Хотя получается что если проводка алюминий 2,5 то нельзя выше 16 ставить

  #7   12 дек 2022 20:48   Ответить
👍
0
👎 0

У вас до счётчика стоит 16c (16 ампер категории С) -ОПЛОМБИРОВАН. Какого либо смысла ставить вместо узо автомат на 32 Ампера нет, как и выполнять все остальные работы.
Соответственно разрешенная мощность так ли на самом деле по документам 3,68 кВт -?
Соответственно узнаете разрешенную мощность и пишете обращение на замену вводного автоматического выключателя (установленного и опломбированного) если она выше 3,68 кВт на 25А, если она выше 5,75 кВт то на 32А. — в организацию обслуживающую ваши сети. (Желательно через ГИС ЖКХ — меньше бюрократии), соответственно при наличии достаточного вводного сечения кабеля имеется возможность выполнить работы по замене вводного авт., замене отходящих линий и соответственно замене защиты на отходящие линии для селективности авт. включателей).
По фото у вас стоит узо (на 25 ампер ) — оно защищает от утечек тока, и выполняет функцию выключателя нагрузки (не защищает отходящие линии от перегрузки и перегреваа), — данную функцию выполняет автомат у счетчика, как и ограничивает вашу мощность и автоматические выключатели на отходящих линиях.
Соответственно отходящие линии у вас. По фото 3х16а и 1х10а , вам выше устанавливать не получиться (вернее поставит то можете, но практического функционала они не будут выполнять) так как при включении нагрузки выше 4 кВт отключаться должен вводной. (Токи с обоих домов складываются).

👍
+1
👎 1

На вскидку — при работе Бодлера (если он допустим 4 кВт) у вас будет в данный момент при включении фена, или чайника, или электро плитки, или электрообогревателя, или при включении любых из перечисленных нагрузок вместе ориентировочно трех штук в любом месте, должен выключаться вводной на 16 а — который опломбирован, и в щитке с фото автомат тоже должен отключаться при питании этих устройств с одного автомата.
Без замены вводного автомата на 16 а какие либо действия с выполнением замены автоматических выключателей считаю не целесообразными, насколько я вижу все возможное уже выполнено.
Автоматические выключатели установлены на максимальный номинал с учетом общего вводного автомата — отключаются вместе с ним, при каких либо нарушениях по электропотреблению, с учетом существующей проводки также установлены на максимальный номинал.

👍
0
👎 0

И ещё раз огромное спасибо Вам за совет! Очень благодарен

  #10   13 дек 2022 01:42   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 0

Как раскинуть 3х фазку 15квт на 2 дома   6 ответов

Здравствуйте. Такая проблема:
Имеется 2 одинаковых дома и 3х фазка 15квт

В планах привести с опоры под землёй на шиток во дворе авбшв 4*16 и с него уже развести по домам

В каждый дом вести 3 фазы? И как раскинуть по ним потребители?

В каждом из домов имеется:
1.Тёплый электрический пол 2 контура 2.6+1.4 квт
2.Конвектора 2 шт по 1.5 квт каждый (включаться будут только в сильные морозы)
3.Кондиционер 2.4 квт…

  14 апр 2022 16:15  
👍
0
👎 0

Посредством чего получить 9А постоянного тока 12 В от сети 220 В ?   0 ответов

Для питания воздушного насоса нужно 9 ампер при напряжении 12 вольт. Купил iEK-овский драйвер LED ИПСН-PRO для светодиодной ленты на 150 ватт. У него 2 выхода 12 В по 6,25 А. Я их запараллелил. Напруга 12 В, но насос сразу выключатеся. Полярность проверил. От аккумулятора насос работает на ура. Подскажите, что взять, чтобы получить от 220 В сети переменного 12 В постоянки, чтобы 9 А спокойно деражало?

  20 ноя 2022 13:47  
👍
0
👎 0

Как подключить LED-прожектор на стене деревянного дома на улице?   2 ответа

Провод от щитка на улицу выведен.

Вопрос: как правильно соединить провод от прожектора 200W с проводом от щитка?

Через распределительную коробку? Как грамотно соединить провода в коробке?

  30 авг 2022 21:32  
👍
0
👎 0

Электрические лампы   3 ответа

Постоянно перегорают в люстре галогенные лампы jd G6.35 фирмы Космос (3 за неделю). Что посоветуете? Может сменить фирму?

  19 июл 2022 20:55  
👍
0
👎 0

Подключение трёхфазного дифф.автомата на две фазы без нуля   4 ответа

Дифф, Schneider electric ilD 63A,300.Греющий двух фазный кабель 20,7А.Как подключить?и что будет если одну фазу подключить через N клемму?

  05 окт 2021 09:56  
ASK.PROFI.RU © 2020-2025