СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 07

Прошу помощи разобраться в электрическом щите

Добрый день! В квартире стоит щиток, от застройщика стояли ввод, диф. автоматы и однополюсный автомат. В коридорном щите (не в квартире) стоит диф. автомат на 50А. С мастером, который делал ремонт, заменили диф. автоматы (в квартире) на УЗО, кроме одного.
В щитке на технику установлены:
1. диф. автомат 40А на варочную панель (6,1 квт, 380В), микроволновку (2,4 квт, 220В), духовой шкаф (3,3 квт, 220В)
2. УЗО 25А на бойлер (2квт, 220В)
3. УЗО 16А на стиралку (2квт, 220В)
4. УЗО 16А на посудомойку (не установлена)
5. автомат 25А на теплый пол 1,5 м2 в ванной (из расчета 150вт/м2 потребляет 225 Вт).
6. автомат 25А на теплый пол 4 м2 в коридоре (из расчета 150вт/м2 потребляет 600 Вт).
У меня следующие вопросы:
1) при КЗ сработает диф. автомат в коридорном щите?
2) при перегрузке УЗО не сработают. Стоит ли обратно заменить УЗО на диф. автоматы?
3) автоматы для теплого пола 25А, это, наверно, очень много. Стоит ли их поменять и на какие?
4) правильно ли подобраны УЗО/ диф. автомат, например, на бойлер 25А — тоже, наверно, много.

электрика ремонт     #1   15 фев 2022 10:12   Увидели: 53 клиента, 288 специалистов   Ответить
👍
+4
👎 4

господи, люди, где вы находите таких рукожопов?...

1 группа с ошибкой, на варку обязательно делается отдельная линия, ничего кроме плиты там висеть не должно
2-4. УЗО в принципе НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ без автоматов — надо абсолютно все их менять на АВДТ, либо делать через групповые УЗО

на подогрев полов тоже нужна дифзашита, можно тоже ставить одно УЗО и два автомата, автоматов за глаза по 6А, можно по 10А

номиналы завышены абсолютно везде, ещё бы знать где каким сечения кабелей лежат, подозреваю что там тоже может быть печально

вероятно придётся ставить АВДТ в одномодульном исполнении, иначе просто не уместишься в этот короб
не лишним будет и установка реле напряжения, ОСОБЕННО если ставить одномодульные АВДТ, они электронные

👍
0
👎 0

ещё вопрос, АВДТ на кухню (Averes) тот что был от застройщика? остальные тоже были из этой серии?

если да, то мастер вас просто обокрал и вместо хорошего оборудования поставил мусор, который у него завалялся

👍
0
👎 0

Нет, Averes на кухню купил. От застройщика были EKF basic

  #4   15 фев 2022 13:25   Ответить
👍
0
👎 0

ну тогда ладно
бейсик конечно тот ещё шлак, по сути электрика от застройщика это чисто на время ремонта, мин и сюрпризов там часто порядочно, каждый раз убеждаюсь что она всегда подлежит полной замене без раздумий

по остальному я выше написал

👍
0
👎 0

Спасибо!

  #6   15 фев 2022 18:15   Ответить
👍
0
👎 0

А расход электроэнергии может быть увеличен из-за неправильного электромонтажа? Или расход всегда равен потреблению?

  #7   18 фев 2022 20:46   Ответить
👍
0
👎 0

Расход тут не при чем. правильный монтаж – это безопасность. Кабель перегреется или коротнет – сгорит все помещение.

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно
ASK.PROFI.RU © 2020-2024