👍 0 👎 |
Поставил батарею , перестало давать тепло на другие батареиПомещение 300 кв метров . Автомойка . В самих боксах есть батареи и они отапливались , были тёплыми . На первом и втором этажах батареи отсутствовали . Поставили батарею н первом этаже . В боксе перестали работать батареи . Вопрос такой , нужно подождать пока теплая вода дойдет или же что то не так |
|
👍 0 👎 |
Конечно, не так. Воздух в системе. Вам надо обратится к тем товарищем кто ставил вам батареи. Дело в том что есть много нюансов, которые нужно соблюдать при монтаже системы. Вам должны поставить спец воздухоотводчики. Они имеют разную конструкцию и названия. Просто нужно стравливать воздух через них, отключив предварительно циркуляционный насос. Если это не поможет, значит допущены более грубые ошибки при установках радиаторов и магистралей. |
|
👍 0 👎 |
Помогло . Трубы в боксах начали работать , как только я спустил воздух . Но давление теперь показывает меньше одного . Я добавил и он все равно спускается к нулю . Добавляю больше двух , он поднимается до критических трёх |