СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 08

После залития не работает люстра

На люстре (пятирожковая: 2/3/5) три провода и все фаза, при этом выключатель разомкнут. На выключателе (двухклавишный) общий контакт — ноль, два других фаза. Вопрос: где искать повреждение, в разветвительной коробке или в стенах/потолке? А также, что лучше предпринять в этой ситуации.

монтаж осветительных приборов электрика ремонт     #1 ⇒   02 апр 2022 11:58   Увидели: 277 клиентов, 241 специалист   Ответить
👍
0
👎 0

Выключатель ноль разрывает, поэтому на люстре фаза будет. Повреждение искать везде, методом исключения по очереди. Прозвоните проводку.

👍
0
👎 0

На потолке провода отсоединены от люстры. Допустим, что выключатель разрывает ноль. В таком случае на потолке на одном из проводов должена быть фаза, а на двух других ноль. А на выключателе вообще не должно быть фазы. А у меня на потолке на всех трёх проводах фаза и на выключателе два провода с фазой, а на общем — ноль. Явно где-то замыкание.

  ⇐ #3 ⇒   02 апр 2022 13:56   Ответить
👍
0
👎 0

У вас пропал «ноль», а точнее прогорел. Ищите наверху над выключателем, либо гдето в углу. Обычно на входе. Методом простукивания, где ниша- там и распайка, либо приборчиком, который показывает в стене фазу

  ⇐ #4 ⇒   07 апр 2022 20:35   Ответить
👍
0
👎 0

Нуля не может быть в выключателе, туда приходит фаза и уходят две фазы на люстру...нужно прозванивать кабели

👍
0
👎 0

Что за простота душевная? В нашей стране, где электромонтаж делают сантехники, может быть всё что угодно.

  ⇐ #6 ⇒   13 апр 2022 13:11   Ответить
👍
0
👎 0

По факту вашего вопроса-проверьте что с нажатым выключателем меняется на проводах люстры.

  ⇐ #7 ⇒   13 апр 2022 13:12   Ответить
👍
0
👎 0

В идеале стать контролькой на провода. Или двухполюсным индикатором.

  ⇐ #8 ⇒   13 апр 2022 13:13   Ответить
👍
0
👎 0

неисправности скорее всего нет, просто при монтаже коробки перепутали ноль и фазу. В старых домах это весьма частое явление. Вряд ли имеет смысл искать коробку и пытаться ее перебрать. Она может оказаться в самом непредсказуемом месте и придется разворотить пол стены для поиска.сейчас у вас на люстре есть фаза, вот к ней и надо будет подключить общий провод люстры, а уже два других на нули. Увы не самое правильное, но жизненное решение.

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

● Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 0

Не включается люстра   8 ответов

Доброго времени суток, господа. Прошу помочь с решением проблемы. Квартира, панелька. Не работает люстра, хотя на самом выключателе (одна кнопка) есть фаза и ноль, напряжение 220-240 в, как и положено. на самих патронах есть фаза. Про ноль не скажу, так как напряжение на люстре 8 вольт. Оборван ноль, я так понимаю?

  19 окт 2021 20:34  
👍
0
👎 0

Фаза ноль   3 ответа

Хочу установить лампу, но не могу понять, как правильно подсоединить провода, какой кабель подсоединить к N, торчат два кабеля, один красный, другой чёрный

  07 дек 2021 12:53  
👍
0
👎 0

Монтаж люстры. Подключение проводов   6 ответов

Добрый день! Интересует «электрическая» часть данного вопроса (монтаж люстры к потолку я уже узнал как произвести). Как правильно соединить провода люстры и провода из потолка, если:

  • на потолке 4 провода
  • будет использоваться 2ной выключатель (1выключатель — один рожок; 2ой выключатель — два других рожка)
  • в комплекте к люстре отдельно приложен провод на «землю» (насколько я понимаю).

К вопросу приложил фотографии. Могу сделать дополнительные.
Проконсультируйте, пожалуйста.

  28 окт 2021 16:28  
👍
0
👎 0

Подключение люстры на две клавиши   2 ответа

На выключатель подходит три провода, с потолка торчат те же три провода плюс один чёрный. Я выяснил что один из них фаза а два других 0, разве так должно быть?

  25 окт 2021 12:42  
👍
0
👎 0

Подключить люстру   11 ответов

Здравствуйте! Хочу подсоединить Люстру с 3-мя лед лампами (2 провода на входе) к электричеству, с потолка торчат 4 провода (2 фазы, ноль и земля) выключатель двухклавишный. Можно ли сделать свет 2+1? или люстра предназначена только для 1 выключателя и будут гореть все 3 лампы и подключу фаза и ноль, а оставшиеся фазу и ноль заизолирую.

  11 сен 2021 15:06  
ASK.PROFI.RU © 2020-2026