👍 +2 👎 |
Полотенцесушитель не нагреваетсяДобрый день. Установили полотенцесушитель лесенка, воздух стравили, воду слили. Через 10 минут полотенцесушитель холодный. Фото прилагаю.
ремонт полотенцесушителя полотенцесушители сантехника ремонт
Владимир Ганжуров
|
👍 0 👎 |
|
👍 0 👎 |
Там где верхний кран добавьте тройник с воздухоотводчиком. |
👍 0 👎 |
Для ответа не хватает деталей. Какая подача воды(верхняя или нижняя) какой уклон подающих труб, диаметр стояка и подающих труб, как сделан байпас. |
👍 0 👎 |
Подача нижняя, трубы 25, стояк 40 |
👍 0 👎 |
|
👍 0 👎 |
Нижний отвод стояка должен быть ниже точки подключения к ПС, а верхний отвод |
👍 0 👎 |
Переделали и через 15 мин полотенцесушитель остыл |
👍 0 👎 |
Верхний отвод от полотенцесушителя должен идти к верху с уклоном,а не вниз(т.е. верхняя точка подключения должна быть выше полотенцесушителя) |
👍 0 👎 |
и байпас не должен быть заужен |
👍 0 👎 |
сначала попробуй слегка открутить верхнюю гайку подсоединения полотенце сушителя, что бы стравить воздух(возможно там завоздушивание).Именно гайгу, а не кран маевского. |
👍 0 👎 |
Кран зачем поджали? Стояк покажите |
👍 +1 👎 |
Добрый день! Врезку в стояк сделайте около пола и под потолком, а перемычку заузьте. Спасибо! |
👍 0 👎 |
Полотенцесушитель течет
|
👍 0 👎 |
Установили новый полотенцесушитель во время капремонта.
|