👍 0 👎 |
Обвязка газового котла с тёплым поломЗдравствуйте! Магистральная труба (32 мм), которая соединяет газовый водонагреватель (24 кВа) с коллектором (6 контуров) для тёплого пола (длина труб около 200 метров) в местах подключения, через переход, подключается к котлу и коллектору трубой 25 мм. Скажите пожалуйста это правильно? Или всё таки если магистральная труба 32 мм, то и подключение к котлу и коллектору должно быть трубой 32 мм. Заранее благодарю Вас за ответ!
монтаж труб трубы сантехника ремонт
Rauf
|
👍 0 👎 |
Правильно всё вести трубой одного диаметра, можно 25, а лучше 32 всё зависит от нагрузки. В вашем случаи 32. |
👍 0 👎 |
Молодец, сам спросил, сам ответил |
👍 0 👎 |
Здравствуйте нечего страшного нет но желательно одним диаметром надо делать. |
👍 0 👎 |
Здравствуйте! Письменный ответ достаточно долгий, кроме того, возможно недопонимание. |
👍 0 👎 |
Страшно и даже очень. Идёт заужение, последствия такие могут быть: нехватка теплоносителя, тем более, что 6 контеров, до коллектора должна идти 32 или 40 при таком количестве контуров |
👍 0 👎 |
Не надо заливать |
👍 0 👎 |
Крепёж отпуска гребенки
|
👍 0 👎 |
Сантехника
|
👍 0 👎 |
Сварка ПНД трубы диаметром 32
|
👍 0 👎 |
Коллекторная разводка
|
👍 +1 👎 |
Углубление в стене для свободного доступа для установки счетчика воды
|