Крыша из металлочерепицы без гидроизоляции

Положили металлочерепица на обрешётку без гидроизоляции, теперь образуется конденсат внутрь дома капает вода, что делать?

👍
0
👎 0

Единственный правильный вариант это демонтировать аккуратно черепицу, сделать гидроизоляция и смонтировать черепицы на место. Все остальные варианты так или иначе будут предполагать монтаж гидроизоляции между стропил, а это приведет к ухудшению герметичности и намокаю самих стропил

👍
−1
👎 -1

Доброе утро, Лариса. Конденсат под кровлей образуется из-за проникновения тепла на чердак и отсутствия или недостаточности проветривания чердака.. Проверьте качество укладки и толщину теплоизоляции, герметичность пароизоляции, а также количество приточных и вытяжных отверстий в кровле.

👍
+1
👎 1

Спасибо, большое. Да , у нас люк на второй этаж не сделан, и тепло уходило с кухни под крышу. Люк заделали и все наладилось. Спасибо вам за ответ.!

  #5   20 окт 2021 11:51   Ответить
👍
0
👎 0

лучше переделать кровлю сейчас, чем потом.

Задайте свой вопрос по кровельным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 кровельщиков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
+6
👎 6

Как заделать трещину в шифере на крыше?   4 ответа

Крыша из шифера, в трёх местах на крыше появились дырки и два листа сломались пополам. Чем можно починить?

  01 июн 2021 11:02  
👍
0
👎 0

Ремонт крыши из полипласта   1 ответ

протекает крыша в местах соединения листов пенопласта

  27 авг 2021 13:25  
👍
+1
👎 1

Протекла крыша   3 ответа

Двухскатная крыша, потекла с одной стороны ската. Один скат перекрыт ОЗБ, а поверх — мягкой кровлей, другой скат из-за отсутствия времени и финансов был зашит досками впритык и поверх накрыт мягкой кровлей.
Со временем (лет 10) доски рассохлись и порвало мягкую кровлю, начала течь вода.
Вопрос, как лучше поступить ?
Предлагайте свои варианты.

  30 май 2021 16:43  