👍 +1 👎 |
Кондиционер LESSAR домашняя сплит системаНе охлаждает, на наружном блоке слышно как запускается компрессор на 3-4сек и останавливается, запускается через 1мин снова, и так покругу.
ремонт кондиционеров вентиляция и кондиционеры ремонт
Владимир
|
👍 −1 👎 |
Возможно останавливается по давлению. или не хватает фреона, или перегиб трассы. |
👍 +1 👎 |
С большей долей вероятности неисправен конденсатор. Необходима замена. |
👍 0 👎 |
Спасибо за совет! Вы правы, коротнул конденсатор. Заменили, все работает. |
👍 0 👎 |
Кондиционер ROVEX RS-12AUIN1 ошибка F1
|
👍 0 👎 |
Anonymous #Kz2kXgSA
|
👍 0 👎 |
Кондиционер не охлаждает
|
👍 0 👎 |
Сплит-система
|
👍 0 👎 |
Сплит система Rovex,выдает ошибку FЕ
|