👍 +1 👎 |
Какой электрик так сделал?При получении квартиры в новостройке в каждой комнате стояли двухклавишные выключатели, но висели только по одной лампочке при наличии двух не подключенных проводов. Подключение второй лампочки к этим проводам при включении выключателя вырубает дифавтомат 63А 300мА. Что здесь может быть и как с этим бороться? |
👍 0 👎 |
Лампочка, которая горит и диф не выбивает, подключена правильно: на фазу и ноль. Вторую лампочку, которая при включении выбивает диф, вы подключили неправильно: на фазу и землю. Она должна быть подключена одним концом на вторую клавишу выключателя, а другим концом на тот же ноль, что и первая лампочка. |
👍 0 👎 |
Я это понимаю, спасибо! Можно подсоединить, как Вы сказали, на выходе к лампам, можно искать в двух промежуточных колодцах ошибочное соединение. Волнует другое: с аналогичной разводкой выводом земли к лампам сталкивался ранее в другом месте. Там дифавтомат 63А 100мА продержался лет 8. Здесь же 63А 300мА умер за 7-8 включений. Поэтому и интересуюсь: это ошибка электрика или узаконенная практика в расчете на установку дифавтомата меньшей чувствительности? |
👍 0 👎 |
Мигает,перегревается и гаснет лампа, почернел провод(фаза, возможно)
|
👍 0 👎 |
Установка эл. конвектора с терморегулятором Termor evidence 3 elec
|
👍 0 👎 |
Подключение переключателей легранд
|
👍 0 👎 |
Термостат
|
👍 0 👎 |
Новая проводка в новостройке
|