СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 01

Источник бесперебойного питания

Добрый день! Для бесперебойной работы циркуляционного насоса системы отопления купили ИБП Powerman Smart 500 INV Shuko line-interactive, при выборе видели только положительные отзывы. Когда собрались его монтировать, нашли много негатива по этой модели и самое страшное – он “глючит”. Описаны случаи, когда на входе есть напряжение 220v, а на выходе ничего нет. Т.е. не пропускает 220 v и с аккумулятора не берет, пока его не перезапустишь. Из этого следует, что хотели безопасности и спокойствия, а получаем реального инициатора взрыва котла отопления. Можно ли проложить линию дублер 220 v на насос и как это сделать?

установка ИБП установка электрооборудования электрика ремонт     #1 ⇒   01 дек 2022 20:16   Увидели: 51 клиент, 1 специалист   Ответить
👍
0
👎 0

Установить реле с перекидным контактом, (катушка реле 230 вольт) на катушку подать напряжение с ибп, подключить исходящую фазу с ибп на контакт реле включающийся при включении реле, на контакт отключающийся при отсутствии напряжения с ибп подать фазу приходящую на ибп, общий контакт с реле подать на насос, ноль общий.
Поможет при глюкпх ибп связанных с его отключением при наличии напряжения.
Добавлю: реле с двумя перекидными контактами , на второй контакт включающийся при отсутствии напряжения с ибп подать фазу со входа на ибп, на выходной контакт установить свето звуковой индикатор (ноль также общий) — будет оповещать что ибп глюкнул (не выдает напряжение ибп на насос при наличии напряжения на входе ибп) например этот:Светозвуковой сигнализатор Plastim, 230V, PB0-LB22-220 R.
После сборки обязательно тест с отключением выходного напряжения с ибп, при наличии питания ( вручную выключить ибп)

  ⇐ #2   04 дек 2022 10:30   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

● Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 0

Подключение ИБП   1 ответ

Куил инвертор (ИБП) Powerman Smart 500 INV для циркуляционного насоса, подключил АКБ, всё нормально. Но сегодня узнал, что данная модель глючит и отключает напряжение 220 V на выходе. Получается в сети есть 220, он глюканул и на насос не дает напряжение? Я же его брал для того, чтобы не было перебоев, а он сам их инсценирует. А можно продублировать 220 V на один и тот же насос?

  23 ноя 2022 13:48  
👍
0
👎 0

Источник бесперебойного питания   7 ответов

У нас частный дом, отопление от электричества. Часто выключают свет, а дома дети маленькие, мерзнут, не говоря уже о нас. Хотим купить ИБП для дома, какой лучше? Вот об этом производителе что скажите http://cyberpowersystem.ru/ Его стоит брать?
  22 апр 2017 02:38  