СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 04

Горит RGBWW лента после выключения

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по RGBWW ленте.
Набросок схемы подключения — 1 фото.
Длина ленты — 4,5м
Длина кабеля 12В к ней — примерно 5-5,5м
Блок — 100Вт, 12В
Включение/выключение — с приложения ленты (смартфон, Wi-Fi)
Блок питания установлен в коридоре, в щитке и от него идёт кабель к ленте в комнате, в карнизе.
Раньше после выключения тускло оставались гореть несколько светодиодов.
Теперь, после выключения, постоянно горят зелёные диоды.
Параметры ленты — 2 фото
Параметры блока — 3 фото.
Возможно, нужен какой-то резистор? Если да, то куда его установить и какой ёмкости, как рассчитать?

электрика ремонт     #1   27 ноя 2023 13:01   Увидели: 7 клиентов, 1 специалист   Ответить
👍
0
👎 0

Параметры ленты

  #2   27 ноя 2023 13:02   Ответить
👍
0
👎 0

Параметры блока

  #3   27 ноя 2023 13:02   Ответить
👍
0
👎 0

если еть возможность заземлить бп , возможно наводка на кабель 12в, 5,5 м

  #4   27 ноя 2023 13:49   Ответить
👍
0
👎 0

Хотите, чтобы кто-то разобрался с тем, что вы купили? У блока питания выход 12В, а у ленты рабочее напряжение 24В и в то же время указано «питание — от сети». Лента, указано, управляется от блютуз и от голосового помощника — на схеме они где, внутри блока питания? Где выключатель? Если все включается вилкой от розетки, то причина в наводке. Если включается выключателем, то неправильно подключили.

  #5   27 ноя 2023 20:01   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 00

Защита контактов реле от выгорания   0 ответов

Хочу подключить погружной колодезный насос 500W к реле РЭК77/3 и чтобы продлить службу реле, а именно двум замыкающим контактам, можно поставить конденсатор параллельно контактам -6и5? и нужен ли еще резистор к конденсатору?

  20 ноя 2023 20:19  
👍
0
👎 01

Свет   1 ответ

Сгорел резистор. В магазине не могу найти такой
Что можно придумать?

  08 окт 2023 10:15  
👍
−1
👎 -11

Электросчётчик   1 ответ

Всем Здравствуйте, у меня вопрос к электрикам:
Хотим дома установить шкаф купе, мебельщик настаивает на том чтобы убрать электросчётчик в шкаф на высоту под потолок,а потолки у нас 2,5м,скажите пожалуйста, будут ли у нас потом проблемы с этим,или же всё таки пусть другой план ищет?

  27 май 2023 15:13  
👍
0
👎 00

Подключение электро двигателя   0 ответов

Прошу помощи. Требуется подключить трёхфазный двигатель в однофазную сеть. Двигатель асинхронный 1.1Квт, 4.8А, схема обмоток — треугольник, без нагрузки. Не могу определиться с конденсатором. На разных сайтах разная информация. Есть таблицы, есть формула, есть упрощённая схема типа 0.8 мкф на 0.1квт и везде получаются разные значения. Только при недостаточной ёмкости конденсатора теряется мощность двигателя, а при излишне большой греется сам движок.

  01 окт 2022 07:07  
👍
0
👎 05

10 устройств на одной розетке — это нормально в плане нагрузки на сеть?   5 ответов

TV, PS4 (2), CD audio player, stereo усилитель, роутер, медиа плеер, монитор, ноутбук, принтер. От розетки идёт стабилизатор напряжения с шестью гнёздами, в одно из них подключён сетевой фильтр monster cable на 8 гнезд, иногда ещё подзаряжаю смартфон и планшет

  27 ноя 2021 01:22  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024