👍 0 👎 |
Вырубает дифавтомат без нагрузкиВырубает дифавтомат без нагрузки. Был заменен новый, но все равно ночью отключился. На линии много что подключено, но в момент отключения работает только холодильник и духовой шкаф с свч, но на них раблтают только часы. Само приборы исправны и работают без нареканий. Что и где искать. При пользовании приборами ничего не отключается |
|
👍 0 👎 |
У холодильника традиционно слабые (в отношении утечки тока) места — это термостат и лампа подсветки. Возможно там время от времени подтекает влага на контакты. |
|
👍 0 👎 |
Отключается и включается ЭЭ в частном доме. Автоматы не реагируют
|
|
👍 0 👎 |
Не включается освещение
|
|
👍 0 👎 |
Определение мест повреждения кабеля(длинною 3 км, например)
|
|
👍 0 👎 |
От чего будет работать?
|
|
👍 0 👎 |
Частотный преобразователь
|