СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 02

Выбивает автомат

Добрый день. Такая ситуация, проводка в новостройке, ремонт почти окончен, в процессе ремонта все работало нормально. Вчера устанавливали розетки и выключатели, и стал выбивать автомат отвечающий за освещение кухни, спальни и кладовки. Причём не сразу, работает какое то время и выбивает. Автомат менял, то же самое. При выключенном свете та же история.

электрика ремонт     #1 ⇒   27 май 2023 16:35   Увидели: 38 клиентов, 1 специалист   Ответить
👍
0
👎 0

Попробуйте : отключить вводной автомат , разобрать розетки , развести провода в разные стороны . Вероятно косяк именно в розеточной группе , слабо затянут какой либо провод , под нагрузкой начинает греться контакт и выбивает УЗО ...

  ⇐ #2 ⇒   27 май 2023 16:57   Ответить
👍
0
👎 0

По выключателям , тоже необходима ревизия в распаечных коробках . Причину нужно искать методом исключения , то-есть поэтапно , проверили розетки — включили автомат , выбивает — смотрите выключатели .

  ⇐ #3   27 май 2023 17:05   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

● Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 0

Бьëт током   0 ответов

Здравстауйте! Такая проблема: в квартире нет заземления, кабельное интерсвязь, раньше всё было хорошо, но сейчас при включении кабельного к телевизору искрит штекер на телевизоре, приходил мастер с Интерсвязи, менял штекера в квартире и подъезде, так как они перегорели. Сказал, что проблема в телевизоре и ушел. Я подключил этот же кабель к другому телевизору, такая же история, подключён сетевой фильтр и к нему телевизор, ПК, роутер, и он подключён…

  18 май 2023 12:34  
👍
0
👎 0

Подключение выключателя   0 ответов

3 года назад мне провели проводку, дело дошло до выключателей только сейчас. Пытаюсь подключить потолочные лампы . Сделаны 2лампы идут по потолку, у каждой 2х жильный провод. Через распредкоробку выходит1 трехжильный. Хотел подключить 2клавишный выключатель. Чтобы лампы включать раздельно. Но при подключении массы и отдельно два провода на выходе, горит одна лампа, причём та которая подключается в ноль. Если включить вместе 2выходных провода на…

  17 мар 2023 17:43  
👍
0
👎 0

Выбивает пробки при минимальной нагрузке   3 ответа

Здравствуйте. Дом построен 15 лет назад, проводка в нем следовательно относительно новая. Живём в нем уже 2ой год. Неделю назад появилась проблема начало выбивать пробки без нагрузки, а именно либо ночью, когда везде выключен свет и работает минимальное количество электроприборов, либо когда нас нет дома , когда опять та же ситуация (свет выключен, ничего не работает сверх меры.). При этом когда мы дома, включены много приборов, свет в нескольких…

  13 окт 2022 01:54  
👍
0
👎 0

Можно ли ставить стяжки на обмотку мотора вытяжки на кухне   1 ответ

Нужно было заменить термопредохранитель, в процессе пришлось обрезать несколько нитей, держущих приходящие к обмотке провода, можно ли вместо них поставить пластиковые стяжки?

  17 сен 2022 20:52  
👍
0
👎 0

Диодные лампочки gu5. 3   2 ответа

Здравствуйте. В кухне и прихожей поменял лампочки галогеновые на диодные. Лампочки gu5. 3. После замены при одновременном включении кухни и прихожей, в одном из мест свет тускнеет наполовину. На галогеновых лампах такого не было. Такая же история, если включить и комнату. В каком-то месте тускнеет. Бывает моргает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Проводка новая, медная.

  27 июл 2022 16:41  
ASK.PROFI.RU © 2020-2026