Здравствуйте скажите пожалуйста можно ли вновь смонтированный сосуд адсорбер Адсорбер тип А Заводской № 2083/1
Pраб = 1,0 МПа
Ррасч = 1,0 МПа
Рпробн = 1,25 МПа
Траб =от +10 до +40 0С
Т расч.стенки = +100 0С
V = 2,46м3
Рабочая среда: воздух
Год изготовления: 2024
который впоследствии будет регистрироваться в РТН (будут вноситься изменения в сведения ОПО) ввести в эксплуатацию ответственными за ПК, исправное состояние и безопасную эксплуатацию, а потом на основании акта готовности подписанного отвественными зарегистрировать в РТН? Или же все таки необходимо вводить в эксплуатацию комиссий с присутствием инспектора РТН и представителя монтажной организации?