Установка беспроводного выключателя с реле

Добрый день. Необходимо подключить безппроводной выключатель с реле к лампе. К лампочке идут три провода: N (синий), L (белый) и заземление (желто-зеленый). Подключили в разрыв реле, заземление так и оставили напрямую к лампочке. Не работает. Что не так делаем? Реле не светится, соответственно, нет коннекта. Это не брак. Уже 2 реле поменяли. Хэлп)

👍
+1
👎 1

Заземляющий провод должен быть не на лампочке, а на корпусе светильника. Синий провод — прямо на 1 контакт патрона. Третий провод (фазный) должен приходить на 1 контакт реле, а со 2 контакта реле идти на второй контакт патрона. Проверка: если при закорачивании между собой контактов реле лампочка не загорается, то либо лампочка либо патрон неисправны, а если загорается, а от пульта ДУ не загорается, значит неисправен пульт ДУ либо реле или реле не контачит с пультом по сигналам. Или в пульте не работает батарейка.