Сечение кабеля для варочной панели

Мне нужно провести электрику заново из щитка на кухню. Какой силовой кабель нужно проводить для розетки на варочную панель. Варочную панель пока не купила. Присмотрела панель мощностью 6300 ватт. Но хотелось бы сделать розетку на любую мощность варочной панели, так как сейчас могу купить одну панель, потом поменять на другую. А кабель к розетки я уже поменять не смогу. Электрик меня уверял, что нужно проводить кабель ввг 3×4. Сказал, что 3×6 не нужно, это слишком мощный кабель

электрика ремонт     #1   05 июн 2022 09:47   Увидели: 37 клиентов, 148 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

Здравствуйте. 4ка до 5,5 кВт. Так что 6 в вашем случае желательна.

👍
0
👎 0

Спасибо Вам большое

  #3   06 июн 2022 12:37   Ответить
👍
0
👎 0

Кабель сечением 4мм2 выдерживает нагрузку в 5,9кВт. С сечением в 6мм2 7,5кВт

👍
0
👎 0

Спасибо большое

  #5   19 июн 2022 23:20   Ответить
👍
0
👎 0

Проводите 3*4 и больше не надо.

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 05

В трёхфазной сети нет нуля   5 ответов

Добрый день, помогите пожалуйста решить проблему. Суть состоит в следующем, нужно подключить четырёхжильный кабель от ассинхронного двигателя в сеть 380 вольт по схеме «звезда», но в розетке есть только разъёмы для трёх фаз и земли, а нуля нет. Правильно ли я понимаю, что в моём случае у меня нет нулевого провода? Заранее извините если вопрос слишком глупый, в электрике я полный профан.

  08 дек 2021 10:22  
👍
0
👎 02

Элемент светодиодной лампы   2 ответа

Подскажите название этого элемента, и можно ли его перенести на другую сторону платы, если да то куда?

  23 апр 2022 22:01  
👍
0
👎 05

Как подключать индукционную варочную панель   5 ответов

Добрый день, у меня сомнения возникли вот по какому вопросу: доделавают черновую электрику. Прораб утверждает, что для подключения варочной панели достаточно 3х жильного кабеля 4мм и обычного автомата, но с большим числом ампер.
В квартиру заведено 380, это точно оптимальный путь?

Спасибо

  11 фев 2022 10:36  
👍
0
👎 00

Аегис хиро не работает что делать?   0 ответов

Поставил на более мощный зарядник(адаптер) хиро, тепер не работает, что делать?

  07 фев 2022 22:13  
👍
0
👎 05

Про подключение духового шкафа и индукционной варочной панели   5 ответов

Вопрос электрикам про подключение духового шкафа и индукционной варочной панели.

Добрый день. Подскажите, какой мощности можно выбирать духовой шкаф и индукционную варочную панель при следующим вводных.
Фото автомата прикладываю. Фото введенных в квартиру под это розеток прикладываю.

Планируется духовой шкаф с мощностью подключения 3,3 кВт. Или нужно брать 2,7 кВт?
Индукционная варочная панель Бош планируется 7,7 кВт. Или брать с 4,6 кВт?

  11 янв 2022 13:05  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024