Сборка Электрощита в частном домеЗдравствуйте! Помогите пожалуйста советом собрать щит.... Вводный автомат на 20 ампер, реле напряжения на 41 ампер. УЗО на 63 Ампера на 3 автомата по 16 ампер. И УЗО на 16 ампер на бойлер......вопрос правильно ли подобраны автоматы?! Или подскажите как правильно надо?! Спасибо.
установка электрощита монтаж электрощитов и автоматов электрика ремонт
Луциан Мацэра
|
|
👍 0 👎 |
Для каких линий 3 автомата по 16 ампер после УЗО 63А ? Если у вас там линии освещения с кабелями 1.5 квадрата, то на них автоматы 6 или максимум на 10А. Для бойлера надо смотреть на мощность. Если 1.5....2 кВт, то нужно автомат на 10 или 16 А при кабеле 3x2.5. И УЗО (если вы ставите отдельное УЗО на линию бойлера) можно на 16, но лучше на ступень повыше или дифавтомат..У многих водонагревателей бывает на кабеле электронное УЗО, но в щит ставить ДИФзащиту — это лучше и правильно. |