👍 0 👎 |
Потекли одновременно 2 смесителяПосле аварии в подвале многоквартирного дома отключили воду. После включения и подачи воды в квартире одновременно протекли 2 смесителя в ванной и в кухне в одном и том же месте — под рычагом включения воды. В чем может быть причина? И можно ли починить?
ремонт смесителя смесители сантехника ремонт
Виталий
|
👍 0 👎 |
Поменяйте картриджи, возможно просто подтянуть гайки, которые их держат. Даванули, видно, в подвале |
👍 0 👎 |
Спасибо! Картриджи заменили, через два дня опять потекли. Это может быть из-за высокого давления в трубе? Редуктора давления в стояке нет. |
👍 0 👎 |
Да. Купите манометр, вкрутите куда-нибудь, поймёте что с давлением, на холодной, на горячей. Либо сразу врезать редуктора |
👍 0 👎 |
Термостат Oras для душа
|
👍 0 👎 |
Ремонт смесителя в ванной
|
👍 0 👎 |
Переключатель
|
👍 0 👎 |
Настройка сенсорного смесителя
|
👍 0 👎 |
Вода плохо смешивается только в одном кране
|