👍 0 👎 |
Подтверждение от проектной организацииПри бетонировании фундаментной плиты произошло смещение выпусков. ГИП выдал решение о восстановление выпусков фундаментной плиты с применением арматурных стержней класса А500С и химического анкера MKT VMU plus. Выполнена запись в журнале авторского надзора. Инспектор ГАСН требует подтверждение от проектировщиков. ГИП отказывается выдавать подтверждение ссылаясь на письмо №74346-ОП/08 от 11.12.2023. ГАСН выписали штраф на основании ст.49 ч.49 ГрК РФ. Ситуация не как не разрешается. Нет информации в нормативно- правовых актах и других источниках. Какое правильное решение?
строительная экспертиза строительство ремонт
Габдрахманова Гюзель Фаритовна
|
👍 0 👎 |
Трещины на стенах квартиры
|