👍 0 👎 |
Подключение розетокДоброй ночи, подскажите можно ли трехжильным кабелем 2.5 мм запитать рядом стоящие розетки для бойлера и стиральная машина,тоесть ноль общий перемычкой а фазы на отдельные автоматы? заранее спасибо |
👍 0 👎 |
В этом случае каждый автомат будет реагировать на ток только своей линии и при одновременной работе на максимальную мощность (допустим, по 16А-18А) 16-амперные автоматы еще не должны сработать, а нулевой провод сильно нагреется от тока 32А-36А и скоро выйдет из строя, хорошо, если без плохих последствий. |
👍 0 👎 |
Сопряжение асинхронного двигателя с нагревательными элементами
|
👍 0 👎 |
Электрокотел
|
👍 0 👎 |
Как протянуть кабель от вай фая до тв приставки
|
👍 +1 👎 |
Телевизор MANYA 32MH03WS,не могу подключить вместо монитора по hdmi к стационарному компьютеру
|
👍 0 👎 |
Элементы умного дома
|