СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 01

Подключение аккумулятора к ИБП

Досталась аккумуляторная батарея Delta GX 12-150 (ток зарядки пишут 30А), а мой на ИБП CyberPower 550 ( инвертор) написано "имеет ток заряда 15 А " ( к штатной АКБ 9Ач) и проводочки от ИБП на штатный аккумулятор небольшого диаметра. Этот ансамбль (Delta GX 12-150+ИБП CyberPower 550) рабочий?

электрика ремонт     #1   05 сен 2023 14:34   Увидели: 3 клиента, 0 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

Почему нет? Просто будет дольше заряжать, примерно, в 2 раза. Только надо убедиться,что ограничивает ток до 15А сам зарядник, а не аккум

  #2   05 сен 2023 22:38   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 00

Гибридный инвертор SILA V 3000P нет заряда от солн панелей   0 ответов

При подключении панелей на входе амперметр показывает порядка 13а. Инвертор панели не видит. Радиатор где находятся ключи мррт контроллера греется.

👍
0
👎 01

Подключение ИБП   1 ответ

Куил инвертор (ИБП) Powerman Smart 500 INV для циркуляционного насоса, подключил АКБ, всё нормально. Но сегодня узнал, что данная модель глючит и отключает напряжение 220 V на выходе. Получается в сети есть 220, он глюканул и на насос не дает напряжение? Я же его брал для того, чтобы не было перебоев, а он сам их инсценирует. А можно продублировать 220 V на один и тот же насос?

  23 ноя 2022 13:48  
👍
0
👎 01

Какое реле выбрать?   1 ответ

Очень слаб в электронике. Прошу не пинаться. Буду подтягивать знания.
Есть 4 аккумулятора и ибп и солнечные панели с контроллером.
Идея такая:
На выход нагрузки в солнечном контролере повесить реле которое будет отключать сеть на ибп при полном заряде акб.
Вопрос какое реле требуется если ток управления в диапазоне 20 — 40вольт

  02 окт 2022 11:45  
👍
0
👎 03

Зарядное устройство   3 ответа

Здравствуйте, у меня есть батарейка литий-полимерная 550mAh 3,7V. Хочу сделать чтобы она заряжалась, нашёл в интернете плату зарядки с защитой tp4056.
Начитался информации, пишут ток зарядки должен быть 0,5*550=275 мА, допустим стандартное 250мА. Но у меня нет зарядного устройства у которого на выходе будет 5V и 0,25А, есть 1А и более. Если я возьму устройство с выходом тока 1А, что произойдёт? Плата возьмёт 0,25А а остальное никуда не пойдёт…

  28 сен 2022 11:22  