Подключение 380 В в частном доме. TNCS. УЗИП.Нужна помощь. Я не электрик, ввиду того,что необходимо самому заниматься электрикой в своем доме, приходится погружаться в воросы которые требуют клалификации и полного понимания дела. Вот накопились те в ктороых сложно разобраться, работа стала на месте. Планируется ввод СИПом 4x16 на трубостойку в щит учета. Вводной автомат тип D 50A 3P 6000ka. Сдесь же узип класса B TOMZH 3P 30-60kA (разрядник), общее противопожарное селективное УЗО 63А 300mA. У трубостойки смонтировано штыревое заземление. После разделения магистрального PEN на PE и N идет отводящая линия под автоматом тип С 50А 4P медным кабелем 5X10 в распределительный щит внутри дома длиной 15 метров. В щите дома вводной автомат тип В 50A 4P. Далее нужно задействовать 3 однофазных реле напряжения и тока 63А, второй узип класса С TOMZH 4P 20-40kA ( на варисторах), узо трехфазное на электрокотел и подумать как с помощью трехпозиционного переключателя подключить однофазный генератор. Все это еще усложняется пониманием нужно ли в данной схеме защищать узип1 и узип2 плавкими вставками-предохранителями типа gl? Если да то какие номиналы они должны иметь? И правильно ли размещено общее противопожарное селективное узо в щите учета на трубостойке или его нужно было задействовать в щите дома? Заранее спасибо ![]() |
|