👍 0 👎 |
Перемычка граржного проёмаЗдравствуйте, вопрос следующий. Строю дом совместно с гаражем без проекта своими руками. На этапе возведения стен ширину проёма гаража выбрал 3.5 метра, толщина стены в один кирпич, кирпич бутовый, включая облицовку. Сейчас остановился на проёме, и не знаю что делать. Изначально думал, что два сотых уголка сделают свою работу и проблемы не какой не будет. В процессе строительства понял, что они не выдержат. Думаю залить перемычку, в качестве опалубки с лицевой стороны гаража хочу пилить кирпич в доль пополам и поднимать на 25-30 см, (чтобы не было видно перемычку с наружы) при этом в швы заложить проволоку для связки с армокаркасом. С внутренней стороны гаража сделать деревянный каркас, и все это дело залить бетоном. Примерно ширана будет 18см *высоту 25-30 и длинну 400 см. Прошу высказать свое мнение по этому поводу, дать совет, как сделать лучше. P. S. Перемычка будет нагружена стеной высотой 70 см.
архитекторы проектирование и дизайн ремонт
Евгений Кудряшев
|
👍 0 👎 |
|
👍 0 👎 |
Деревянное покрытие
|
👍 0 👎 |
Утепление гаража
|
👍 0 👎 |
Пол по грунту и грунтовые воды
|
👍 0 👎 |
Доложить плитку или сперва сделать штукатурку
|
👍 +1 👎 |
Стяжка в кирпичном мкд
|