СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 05

Новостройка, от чего куда тянуть, кто знает?

К каким автоматам что подключать? 2х комнатная квартира новостройка

монтаж электрощитов и автоматов электрика ремонт     #1   07 июл 2023 14:13   Увидели: 58 клиентов, 0 специалистов   Ответить
👍
+1
👎 1

Автомат 63А (почему-то без указания характеристики) -вводный, на его клемму должен приходить в квартиру главный питающий провод (фазный). С другой его клеммы — перемычки (с большим сечением) на верхние клеммы всех остальных автоматов. Дальше — от нижних клемм: с дифавтомата С32 — на кухню к розетке плиты (сечение не менее 6кв.мм). С дифавтомата С20 — на другие розетки кухни (сечение 4кв.мм) С другого дифавтомата С20 — к розеткам стиральной машины и др. мощным потребителям (сечение 4кв.мм) С автомата С16 — на розетки в комнатах (здесь у вас УЗО нет). Второй автомат С16 поменять на С10 и пустить на весь свет в квартире. Если не менять С16 на С10, то тогда сечение на свет должно быть 2,5кв.мм, а не 1,5, как обычно, и здесь тоже нет УЗО. В щитке есть место для двух УЗО, их можно добавить туда, где их нет. Счетчик похоже стоит до этого щитка.

  #2   07 июл 2023 16:56   Ответить
👍
0
👎 0

Спасибо большое за полный и подробный ответ 🙏🙏🙏🙏

  #3   07 июл 2023 21:26   Ответить
👍
+1
👎 1

Чем реже благодарят, тем приятнее каждое спасибо) Здесь оно большой сюрприз)

  #4   07 июл 2023 22:30   Ответить
👍
0
👎 0

Большой сюрприз услышать правильный и конкретно до мелочей разжованный ответ ! Очень признателен . уже в процессе работы👍😁

  #5   11 июл 2023 12:27   Ответить
👍
0
👎 0

Снова здравствуйте! К какому изавтоматов подключить духовой шкаф автомат на кухне с20 с32

  #6   03 сен 2023 10:32   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
+1
👎 1

Подключение китайского таймера   2 ответа

Добрый день! Необходимо подключить промывочный насос на канализации. Купил китайский таймер, как на фото. Разобраться не могу, без помощи.
Надо понять как подключать, вход, выход. Как я понимаю, через него ещё идёт на постоянку напряжение на обычный насос. Те два потребителя. Один постоянно работает, второй промывочный включается через промежуток времени.
Спасибо!

  09 июн 2022 11:13  
👍
0
👎 0

Подключение АВР   6 ответов

Пришёл АД-30Ф с щитом АВР, инструкций никаких к нему нет, установлен контроллер Zhongling CLE6120UN. Как бы довести до ума всю эту схему, некоторые провода с цифрами из косы, выходящей из щитка не совпадают или вообще отсутствуют на контроллере. Может ли кто-нибудь понятным языком объяснить что и куда подключать?

  02 июн 2023 18:06  
👍
0
👎 0

Установка электрощитка   0 ответов

На фото счётчик, и чуть левее место где заказчик хочет установить щиток. Ввод идёт алюминиевый. Рубильник общий находится в подъезде. У меня вопрос. Скажите пожалуйста надо ли менять вводной провод , если вся проводка будет меняться на медную? И какой щиток преобрести для вставки этого счётчика с автоматами. Трёх комнатная квартира.

  27 фев 2023 20:26  
👍
0
👎 0

Нет сигнала с кнопок реверса электродвигателя на контакторы   1 ответ

Ребята помогите,я новичок, до меня троя лазели в щите понаделали делов меняя теплушку и всё перестало работать,я собрал всё заново,работает принудительно замыкая реле,с пульта работает только стоп,вчём причина,скажите куда копать