Новостройка, от чего куда тянуть, кто знает?К каким автоматам что подключать? 2х комнатная квартира новостройка ![]()
монтаж электрощитов и автоматов электрика ремонт
Артур Слякаев
|
|
👍 +1 👎 |
Автомат 63А (почему-то без указания характеристики) -вводный, на его клемму должен приходить в квартиру главный питающий провод (фазный). С другой его клеммы — перемычки (с большим сечением) на верхние клеммы всех остальных автоматов. Дальше — от нижних клемм: с дифавтомата С32 — на кухню к розетке плиты (сечение не менее 6кв.мм). С дифавтомата С20 — на другие розетки кухни (сечение 4кв.мм) С другого дифавтомата С20 — к розеткам стиральной машины и др. мощным потребителям (сечение 4кв.мм) С автомата С16 — на розетки в комнатах (здесь у вас УЗО нет). Второй автомат С16 поменять на С10 и пустить на весь свет в квартире. Если не менять С16 на С10, то тогда сечение на свет должно быть 2,5кв.мм, а не 1,5, как обычно, и здесь тоже нет УЗО. В щитке есть место для двух УЗО, их можно добавить туда, где их нет. Счетчик похоже стоит до этого щитка. |
|
👍 0 👎 |
Спасибо большое за полный и подробный ответ 🙏🙏🙏🙏 |
|
👍 +1 👎 |
Чем реже благодарят, тем приятнее каждое спасибо) Здесь оно большой сюрприз) |
|
👍 0 👎 |
Большой сюрприз услышать правильный и конкретно до мелочей разжованный ответ ! Очень признателен . уже в процессе работы👍😁 |
|
👍 0 👎 |
Снова здравствуйте! К какому изавтоматов подключить духовой шкаф автомат на кухне с20 с32 ![]() |
|
👍 +1 👎 |
Подключение китайского таймера
|
|
👍 0 👎 |
Подключение АВР
|
|
👍 0 👎 |
Установка электрощитка
|
|
👍 0 👎 |
Нет сигнала с кнопок реверса электродвигателя на контакторы
|