Несущая способность плит перекрытия

Какая несущая способность плит перекрытия толщиной 220 мм в кирпичном 5 этажном доме 1993-1994 года постройки?

строительство ремонт     #1   20 дек 2025 09:59   Увидели: 5 клиентов, 0 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

Определить можно только после обследования плит, определения их армирования. По полученным данным несущую способность нужно определить по серии 1.141-1 на многопустотные плиты перекрытий. Минимальная несущая способность многопустотных плит, без учета собственного веса, 400 кг/м2, максимальная 800 кг/м2.