Не работает светодиодная подсветка на кухне

На кухне установлены светильники светодидные линейные 2 шт с сенсорными выключателями, подключенные через разветвитель к блоку питания 12 в., 24 вт. 2А. При одновременной работе через тройник с елочной гирляндой с регулятором режимов начались проблемы: световой поток светильников сначала уменьшился в 2 раза, потом нерегулируемое тусклое свечение, мигание...и темнота. Что могло случиться ?. Интересует объем проблем и диагностика неисправности. В эксплуатации светильники 1 год.

электрика ремонт     #1   23 дек 2022 20:29   Увидели: 10 клиентов, 0 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

Выход из строя — сенсорных выключателей или блока питания. Или тройник подгорел.

👍
0
👎 0

По отдельности, светильники через тройник и гирлянда через тройник работают? Тогда дело в тройнике, прослаблены контакты

  #3   08 дек 2023 12:41   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 08

Сильно греется один конец светодиодной ленты   8 ответов

Имеем: лента длиной 5 метров 12 вольт SMD 2835 240 светодиодов без влагозащиты 8-10 Вт/м, блок питания 12 вольт 100 Вт, качественный. Лента подключена к блоку питания с одной стороны напрямую, без диммеров. Лента проложена в алюминиевом профиле. При включении лента быстро нагревается со стороны блока питания градусов до 80-ти по ощущениям (пальцы не терпят). Сила тока на ленте 2,3 А (измерил мультиметром). Вопрос: что я делаю неправильно и как победить перегрев?

  25 фев 2022 20:42  
👍
0
👎 01

Зарядка   1 ответ

Можно ли к зарядному устройству для телефона(220вольт 20ватт 2ампера) подключить через разветвитель юсб колонки (2х3вт), Led-ленту(3вт ламп, 5вольт) и модуль мр3 (3вт 5 вольт)

  11 дек 2022 23:59  
👍
0
👎 00

Светильник не реагирует на ПДУ   0 ответов

Потолочный светильник Сонекс на кухне. Переключает режимы при включении с блока выключателей. На ПДУ не реагирует
Светильник Сонекс с ПДУ. Регулируемые световой поток и температура К°, 72вт, установлен в сентябре 2019

  22 сен 2022 16:43  
👍
+1
👎 11

Выбор УЗО   1 ответ

Здравствуйте! Имеется варочная панель 7,8кВт и духовой шкаф 3,65 кВт, подключенные к кабелю 6×3. Подключение выполнено через бокс с двухполюсным автоматом 16а и щитовой розеткой 16а. В щитке был заменён автомат с 40а на 32а. Какое поставить УЗО?

  21 июн 2022 18:40  
👍
0
👎 04

Использование индукционной варочной панели   4 ответа

Эл. мощность, введенная в дом, 10,4 кВт. Хотим использовать индукционную варочную панель. Но есть сомнения, хватит ли этой мощности для одновременной работы плиты и других домашних бытовых приборов.

  08 дек 2021 16:10  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024