Межэтажное перекрытие

Нужно мнение профессионала!!Здравствуйте. Такой вопрос, есть мансарда ширина комнаты 3.5 метров, балки из бруса 150×100 между ними расстояние где 120 см где 110 см, нормальные ли выдержит нагрузки пол и сильно ли будет прогибаться?

строительство ремонт     #1   04 ноя 2025 07:14   Увидели: 18 клиентов, 0 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0
👍
0
👎 0

ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ
Исходные данные.
Деревянная балка из сосны второго сорта сечением 10х15(h) см, имеет пролёт L=3.5 м и воспринимает распределённую нагрузку:
расчётную qр =500 кг/м
нормативную qн = 410 кг/м
Расчётное сопротивление древесины Rи=130 кг/см2 (второй сорт древесины — сосна, ель).
Расчётное сопротивление с учётом коэффициента условий работы составит
Rи=130х0.8х1.2=124.8 кг/см2
С учётом коэффициента надёжности по назначению здания расчётное сопротивление составит
Rи=124.8/0.95=131.3 кг/см2
Проверка прочности по нормальным напряжениям.
Изгибающий момент от расчётной нагрузки
М = qхl2/8=500х3.52/8=765 кгхм = 76500 кгхсм
Момент сопротивления сечения
W=bхh2/6=10х152/6=375 см3
Напряжения от изгиба
R = M/W = 38250/375 = 204 кг/см2 > Rи = 131.3 кг/см2
Напряжения от изгиба превышают расчётное сопротивление в 1.6 раза. Прочность деревянных балок под проектируемую нагрузку недостаточна. При эксплуатации такого перекрытия произойдёт его обрушение.
Шаг балок следует принять не более S=600 мм, в этом случае прочность и жёсткость балок перекрытия будет обеспечена.