СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 02

Какое сечение провода выбрать

Есть трансформатор, работающий от 220В, с выходом 12В 300Вт. К нему необходимо на удаленности 60 метров подключить диодный 12В светильник мощностью 25Вт. Какое сечение провода выбрать на такую длину двухжильного кабеля ПВС от трансформатора к лампе?

электрика ремонт     #1   19 мар 2024 21:20   Увидели: 2 клиента, 0 специалистов   Ответить
👍
−1
👎 -1

Если выбрать 1,5 кв.мм, то к лампочке добавится потерь около 6Вт, т.е.всего с лампочкой будет 31 Вт.

  #2   19 мар 2024 22:31   Ответить
👍
0
👎 0

Ток во вторичке 2 ампера.Нужен выпрямитель ~/-.,АС/DС будет увеличение напряжения в 1.14 раза.где-то 14 вольт постоянки, смотрите ТТХ кабеля ,если сопротивление кабеля будет 1 ОМ, Потеря по напряжению будет 2 вольта .

  #3   20 мар 2024 06:48   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 03

Датчик температуры Бош от газового котла для боллера косвенного нагрева   3 ответа

можно ли нарастить длину кабеля , и каким проводом?

  28 окт 2022 18:52  
👍
+1
👎 12

Как убрать звук   2 ответа

В стену вмонтирован нагревательный провод ПНСВ . Беда в том что провод гудит . Пробовал подключать через диодный мост , гул не пропал . Что можно собрать ( простое ) чтобы убрать гул . Нагрузка 1 Kw .

  24 мар 2022 14:21  
👍
0
👎 03

Прожектор диодный   3 ответа

Купили прожектор , он с тремя проводками
Купили кабель с вилкой , обнажили проводки , соединили , замотали изолентой , включили , все работало , потом взяли пультик и после перестал светить красным и зелёным , мигает только синим желтым и белым

  26 фев 2022 02:53  
👍
0
👎 01

Подключение светодиодной ленты gls-5050-60-14.4-12-ip20-rgb+6 блок 350 вт   1 ответ

Нужно подключить 15 метров ленты Есть комплект для подключения . Контроллер с одним выходом .

  07 ноя 2021 09:58  