СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 01

Бутовый камень сыпется как укрепить фундамент

Дом старый, с низами. Фундамент из бутового камня. До того как сняли слой штукатурки со стен, был весьма ощутимый запах плесени. После обнаружили, что некоторые камни сыпятся, стоит к ним прикоснуться. Хотелось бы узнать как можно укрепить бутовый фундамент с минимальными затратами и возможно ли это вообще сделать (или все же «влетит в копеечку»)

👍
0
👎 0

УСИЛЕНИЕ БУТОВЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Наиболее эффективным способом восстановления ослабленных бутовых фундаментов является укрепление кладки фундаментов железобетонными обоймами с увеличением площади подошвы (или без увеличения). При устройстве обойм фундамент не углубляют, а устройство обойм возможно, как на всю высоту фундамента, так и на меньшую высоту. Наиболее надёжны железобетонные обоймы, которые охватывают усиливаемый фундамент со всех сторон, плотно обжимая его при усадке бетона.
Работы выполняют в следующем порядке.
Сначала отрывают траншею вдоль здания, причём длина траншеи не должна превышать 6 м. Очищают поверхность кладки фундаментов от грязи и слабого раствора, разбирающиеся от руки камни удаляют. Очищенную поверхность кладки промывают цементным молоком. Для надёжного сцепления обоймы с фундаментом в швы кладки (или просверленные шпуры) забивают, на цементно-песчаном растворе М100, металлические штыри (анкерные стержни) из арматуры диаметром 10 мм, длиной до 200 мм, с шагом не более 750 мм по длине и высоте, к которым, через прижимные стержни из арматуры класса А400, диаметром 10 мм, приваривают арматурную сетку, изготовленную из арматуры класса A240, диаметром 6-8 мм и размером ячеек 150х150 мм.
При двухсторонней набетонке фундаментов, кроме того, устанавливают сквозные связующие стержни диаметром 10 мм. Шаг анкерных стержней – 1.0 м по длине и высоте.
Устанавливают опалубку, бетонирование следует вести мелкозернистым бетоном класса В15 с тщательным уплотнением, исключающим образование каверн и пустот.
Толщина железобетонной обоймы принимается, в зависимости от состояния фундамента от 50 мм до 150 мм.
После окончания работ по устройству железобетонной обоймы, восстанавливают вертикальную гидроизоляцию: поверхность монолитной обоймы промывают цементным молоком, через 2-3 дня поверхность покрывают горячим битумом.
Цокольную часть стен очищают от травянистой растительности и производят планировку прилежащей к зданию территории, для обеспечения отвода от стен ливневых вод. Засыпку траншеи производят послойно, с тщательным трамбованием (крупнозернистый песок).
По периметру здания устраивают паронепроницаемую отмостку шириной 0.7-0.9 м.
Ведомость технического решения приведена в таблице №1.
Таблица №1

Задайте свой вопрос по строительству
профессионалам

Сейчас онлайн 75 мастеров по строительству
Получите ответ профи быстро и бесплатно
ASK.PROFI.RU © 2020-2026